Морате имати пад да би то функционисало или ако то није могуће морате да уградите пумпу која ће садржај подизати на потребан ниво. Има више произвођача па погледајте шта вама одговара.
Pozdrav svima,
Imam problem oko odvoda kanalizacije novog objekta (kuce), do septicke jame koja je udaljena preko 50metara od objekta.
Da bih izbegao mnogo kopanja, po savetu majstora pokusao sam da povezem kanalizaciju novog objekta sa odvodom kanalizacije starog objekta, ali posto teren zemljista nije isti izasao sam 40cm ISPOD cevi kanalizacije koja vodi do septicke jame.
Po savetu majstora napravio sam improvizovani saht, i napravio otvor na gornjoj cevi, misleci da ce nakon sto se nivo vode, podigne gore voda oteci ali na zalost, to se nije desilo. Voda se vraca nazad jer ne moze da otice, i ako cevi imaju dobar pad.
Морате имати пад да би то функционисало или ако то није могуће морате да уградите пумпу која ће садржај подизати на потребан ниво. Има више произвођача па погледајте шта вама одговара.
@zvukoljub
Hvala puno na brzom odgovoru, sto se tice pada, cak mislim da sam i preterao sto se tice toga, i stavio veci pad nego sto je potreban, bas upravo iz razloga da se voda ne vraca nazad.
Dakle po vama, ugradnja nepovratnog ventila resava problem?
Нисам то написао. Ако има могућности направите одговарајући пад и проблем ће бити решен.
nikola061,
ako dobro razumem (zvukoljub), nova cijev je niže došla, nego je stara cijev, koja je izrezana (zelena rijebrasta) ili je obratno?
Menim, da trebaš ugraditi crpku za fekalije. Na sliki je ugrađeno u hiši. Ako se može nešto tako upotrebiti;
@som16
Da tako je, stara cev je zelena rebrasta izrezana,ona ide do septicke jame.
Nova cev je dosla nize, ne razumem na kojoj cevi trebam da napravim veci pad?
Jer na novoj cevi sam preterao sa padom, zato sam i izasao ispod stare 40cm, a mogao sam mnogo manje, na zalost majstor koji je radio kanalizaciju pogresno me posavetovao.
Ако је нова цев нижа од старе за 40 цм то неће моћи тако да ради, као што сте се већ и уверили. Пад мора бити максимално 2%, ако и то није испоштовано опет ће бити проблема. Чини ми се да ће се та канализација морати поново радити. Тешко је бити паметан овако на невиђено, али према опису направљен је проблем. Ако се не загушује ништа онда као што сам први пут написао проблем се може решити и пумпом, а то вам је и @som16 предложио и чак дао слику.
nikola061,
u vezi padca cijevi za fekalije je "kolega zvukoljub" napisao; ja bi dodao še: uvjek pred početkom je potrebno izraditi kontrolu višine između iztoka (od tvoje kuče cijevi fekalije) in utoka u jašak (priklop na staru zeleno cijev). Kada izraćunaš razliku, onda se ide u posao.
Padec meže biti i samo 1%.
" nikola" takve cevi (zelene rebraste) nisu primerne za upotrebu odvoda fekalija, jer se prebrzo podajaju izkopu terena (može da nastane sifon = jajca).
Eto, napravite kaklkulaciju šta vam je ugodnije , da se reši ova poteškoča. Kako je predlagano, " jovo na novo" ; predlažem upotrebu PP ili SN4 cijevi ( http://www.aquahit.si/default.asp?mid=sl&pid=modul_it&wid=3945&detailid=... [16]) slične ovim; sigurno se možejo kupiti mod vas.
Kakav je tren, gdje je položena ta nova cijev? Dali če se kdaj bilo kakvim vozilom voziti preko te cijevi?
Eto, možete potražiti koliko dođe cijena za takvu črpalku; ako je uopšte možno zmontirati tu črpalku u tvoj jašak; potrebna je struja;
Malo za pročitat a i napotak, šta predlažem, da potražiš u tvoji okoliški trgovini :
- http://www.regeneracija.si/hisno-crpalisce-kanalizacijski-sistem.html [17]
- http://www.vip-tehnika.si/hisni-program/ostalo/crpalisca-sar [18]
- http://www.aco.si/fileadmin/si_aco/images/Prospekti/ACO_crpalke_in_crpal... [19] ( sličan kopmpaktna naprava na strani 6. Sinkamat - ÜF 32/l, je upotrebljen in prikazan na slici u prijašnom postu)
Resenje br 1: uradi novu liniju pvc glatkim cevima ka septickoj jami, posto ta rebrasta cev ionako nije dobro resenje, a kako vidim ni ona nije dobro postavljena cim ostaje voda u njoj.
resenje br. 2: otkopaj cevi od kuce do sahte i uradi pad od 2%, ali pod uslovom da ne izadjes nize od stare cevi koja ide do jame.
resenje br2: ubaci pumpu
Po meni je najbolje resenje br 1, zatim br 2, a trecem resenju bi pribegao samo u krajnjoj nuzdi, jer treba da kupis pumpu koja ima vek trajanja, znaci za 10tak god. ponovo nova pumpa, ona trosi i struju, treba da razvlacis kablove do sahte, a sahta je mala da se sve to lepo smesti i bude pristupacno za servisiranje itd. Bolje je sad da kopas i resis problem zauvek.
Hvala vam puno svima, na savetima, sto se tice zelene rebraste cevi, one je postavljena jos pre 13godina, i verujte mi na rec, da do sada nisam imao nikakvih problema.
Problem mi pravi kanalizacija od nove kuce, jer sam po savetu majstora koji je radio kanalizaciju, napravio mnogo veci pad nego sto je potreban. Jer mi je receno, da voda ne moze da ide ''uzbrdo'' i da se vraca nazad, ali na zalost u praksi je drugacije.
Moracu ponovo da kopam, od kuce do sahte. nema mi druge, danas sam poceo, vec sam iskopao nekih 6-7 metara kanal za cev, ide malo teze jer prvi sloj zemlje je zamrznut.
Recite mi samo posto se tu gde se kopa ne prolazi, to je iza kuce, da li smem nakon sto polozim cevi za kanalizaciju u kanal, da ih prekrijem sitnim peskom?
Jer zemlja koja je izvadjena je puna kamenja, i pocela je da smrzava, nebih da rizikujem i ostetim cevi.
Unapred hvala na odgovoru.
Voda ne može "uzbrdo " ali ste zaboravili na zakon spojenih sudova .
Moj jedini savet je da vi tu ništa ne dirate , jer ste već jednom napravili problem , kako kažete po savetu "majstora " , a sad to hoćete da ispravite i to opet napamet . Bez utvdjivanja visine kanalazacije u šahtu i kod početka kuće radićete taj posao ponovo . Dakle prvo vam treba vagres crevom ili laserom ili nekim teodolitom .
Cevi svakako moraju biti poležene u pesak tako da ne shvatam ponetu pitanja ...
Kao sto sam vec napisao, majstor vodoinstalater koji je radio kanalizaciju i vodu u kuci, mi je rekao da sto veci pad od kuce prema sahti napravim, to je bolje i da ce voda bolje da otice, i da nece moci da se vraca nazad. Inace taj majstor radi u gradskom vodovodu, i stariji je covek tako da nisam imao sumnje sto se tice njegovog saveta, i rada.
Sad ako je on znao da to nece funkcionisati, a napravio mi je posao bespotreban i problem, neka je njemu na cast..
@tenzor
Hvala vam na savetu, mislim da je tako najbolje kao sto ste napisali, za pocetak otkopacu sve cevi do sahte, i da ne bih radio nista napamet, moracu da nadjem drugog majstora da postavi ponovo cevi i odredi pad.
Recite mi jos ,posto cu ukopavanje cevi, raditi sam, kako pravilno ukopati cevi? Da li da ih prekrijem peskom potpuno, i da preko toga nabacim sloj zemlje?
Da li sipati vodu da pesak utone, pa dodati jos peska/zemlje preko?
Не постоји правило што већег и што мањег пада, него се пад одређује према пресеку цеви, дужине цеви итд, а у вашем случају пад не сме бити већи од максимално 2% идеално је 1 до 1.5% како вам је и som16 већ написао.
Цеви треба прекрити песком, никако шутом и материјалом који може оштетити цек у току слегања. То са квашењем песка може само да помогне да се оствари што бољи спој песка и цеви, па тек преко песка насипати земљу.
Ne treba ništa da otkopavate . Uradite prvo proveru vagresom , pa se onda upuštajte u sve dalje radnje .
Au prijatelju ... Kakav li je taj majstor sto ti daje ovakve savjete
Mene interesuje sledece: posto se radi o kanalizacionim cevima (ovdje nije rijec o cistoj vodi, daleko od toga) kako si mislio da ce kanalizacija iz donje cevi da "preskoci" ovu razliku u visini??
Mislim da je pravi predlog da prije kopanja zoves nekoga ko ce valjano da premjeri rastojanje izmedju tvojeg objekta i septicke jame i ko ce ti dati visine na osnovu kojih ces dalje ti da kopas kanal gdje ce lezati nove cijevi
Takodje, u zavisnosti od ostalih faktora izaberi koje ces cevi polagati u kanal. Vidim da su provlacene rebraste (dvoslojne) cijevi, mozda zbog opterecenja? U svakom slucaju, konsultuj se prije polaganja u vezi sa tipom cevi (tip, opterecenje, precnik)
Cevi prilikom polaganja moraju lezati na sloju pijeska, a zatpavaju se po slojevima ukupno do 10 do 15 iznad gornje kote cijevi. Nisam siguran koliko kvasenje pomaze ali najbolje je da se materijal pazljivo nabija prilikom zatrpavanja
obzirom da se radi o vecoj duzini cca 50 m lijepo bi bilo napraviti i jednu separaciju (SAht ) negdje oko polovine iz razloga sto se radfi o fekalijama i tezeg trenja a o cijevi u odnosu na vodu. U separaciji mi se muljao materijal talozio i razbijao sa vodom i sjedinio u jednu odredenu masu radi lakseg klizanja po cijevi do septicke jame. ispostovati gore navedene prijedloge nagiba i nacina zatrpavanja cijevi.
Пошто је велика дужина те хоризонтале не би било лоше направити неколико ревизија да се може прићи сајлом у случају потребе, без накнадних откопавања. Ја сам на хоризонтали од 35 метара на сваких 15 метра поставио косу рачву у смеру отицања садржаја и извео вертикалу до површине земље са поклопцем, тако да је лако приступити чишћењу, а чеп обезбеђује да смрад не излази на површину.
nikola061,
pa eto, došli smo do zaključka, da je najbolje ponovo ugraditi cijevi.
Zagovaram, da se ugrade gladke cijevi; kazali su, da moraju biti položene na izravnanu košuljico od pijeska 0-4 mm; kad položiš, moraš sa starne cijevi dobro obsuti/zasipati, da se ti ne deformiraju previše; onda na njih pijesak ili zemlju (sada če biti težko jer je zmrznjena);
Kod predloga da imaš reviziju: bi predložio, da se ugradi "" čistilni kos"" (tenzor/zvukoljub molim za pomoč ); tu imaš smradotijesno izdelano, ali jašek je potreban. Slike u prilogi. približno tako smo izradili . Tu ne treba biti tako velika betonska cev; može fi 50.
NAJPRIJE: napravi kontrolu višinske razlike, kako ti svi predlagamo.
Som16 kod nas se to zove "revizija " ili t komad sa revzionim otvorom i. Mada je ovaj zvukoljubov patent takodje dobar .
Što se tiče peska ja praktikujem da cev leži na pesku ali i da je cela cev u posteljici od peska , bar nekih 10-20 cm , pa tek onda ide zatrpavanje zemljom .
Tenzor , hvala.
Da, cijevi obsuta oko i okolo sa pijeskom. -:))
Links:
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/16143679_1703251476652821_8286192978180280595_o_0.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problem-oko-odvoda-kanalizacije#comment-429409
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nikola061
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ventil_4_0.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problem-oko-odvoda-kanalizacije#comment-429410
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problem-oko-odvoda-kanalizacije#comment-429416
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problem-oko-odvoda-kanalizacije#comment-429417
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problem-oko-odvoda-kanalizacije#comment-429436
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/som16
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/crpalisce_fekalij-w800_2.jpg
[12] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problem-oko-odvoda-kanalizacije#comment-429472
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problem-oko-odvoda-kanalizacije#comment-429475
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problem-oko-odvoda-kanalizacije#comment-429484
[16] http://www.aquahit.si/default.asp?mid=sl&pid=modul_it&wid=3945&detailid=3265
[17] http://www.regeneracija.si/hisno-crpalisce-kanalizacijski-sistem.html
[18] http://www.vip-tehnika.si/hisni-program/ostalo/crpalisca-sar
[19] http://www.aco.si/fileadmin/si_aco/images/Prospekti/ACO_crpalke_in_crpalisca/Prospekt_crpalk_in_crpalisc.pdf
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problem-oko-odvoda-kanalizacije#comment-429547
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bester
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problem-oko-odvoda-kanalizacije#comment-429599
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problem-oko-odvoda-kanalizacije#comment-429603
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[25] https://www.facebook.com/tenzor1/
[26] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[27] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problem-oko-odvoda-kanalizacije#comment-429612
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problem-oko-odvoda-kanalizacije#comment-429613
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problem-oko-odvoda-kanalizacije#comment-429614
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problem-oko-odvoda-kanalizacije#comment-429665
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djeye
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problem-oko-odvoda-kanalizacije#comment-429678
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sahban
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problem-oko-odvoda-kanalizacije#comment-429682
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problem-oko-odvoda-kanalizacije#comment-429690
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cistilni_kos_-_kcm-w800.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/jasek_kcm_-_cistilni-w800-w800.jpg
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problem-oko-odvoda-kanalizacije#comment-429692
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problem-oko-odvoda-kanalizacije#comment-429693
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Da li je resenje da postavim nepovratni ventil, u saht, i time sprecim vracanje vode unazad?
Ako imate neki savet, molim vas napisite.
Unapred hvala svima.