Juce sam primetio da je voda toplija nego inace, pre je bilo kad odvrnem toplu vodu nije se videla para, sad moram da odvrnem skroz hladnu vodu i malo toplu da bih mogao da se istusiram, da li neko zna sta bi to moglo da bude, ja mislim da je termostat u pitanju. hvala unapred.
Men' se cini da je neko petljao po termostatu i mozda cak povezao bojler direktno ( bez termostata). Cestitam, napravili ste bombu.
A ako se ipak predomislite i resite da ne rusite kucu, iskljucite bojler i zovite majstora ( nov termostat - 500 din, sigurnosni ventil - 400din, dihtunzi - 60din + ruke ) .
Kako .."nije se videla para ".
Mislio si "..nije se videlo od pare "?
Ako je tako - BOJLER NIJE ZA BEZBEDNU UPOTREBU ,dok se neotkloni kvar.
Radni termostat nije odreagovo ,zastitni nije odreagovo -oba zameniti ako su sondni ili u paketu -stapni.
Ako ces savet od mene ,ja bi zamenio i povratni ventil.