instalaciju tek treba da radim,interesuje me da li su prečnici cevi dovoljni,naime,veci deo instalacije ide po podu a ograničen sam sa visinom košuljice (zbog ugradjenih vrata) jer deblje cevi+izolacija(odgovor na tvoje prvo pitanje) mi se ne uklapa,a ne bih hteo ni da imam problem sa cirkulacijom.kakva su ti iskustva iz prakse.Sto se tiče nepovratnog ventila,znam da postoje ove dve fele čije sam slike okačio,opet, ako imas neku preporuku.
Što se tiče trokrakog ventila,predpostavljam da je to ovaj sa slike.Zbog jednostavnijeg crteža nisam ga stavio ali ću ga ugraditi .
Mislim da je šema u redu. Par pitanja, pošto i ja radim instalacije sa recirkulacijom:
- Da li si stavio izolaciju na vodove sa toplom vodom i recirkulacione?
- Nepovratni ventil, koji si ugradio (ili ćeš ugraditi), odnosno koje je konstrukciono rešenje. Da li postoji problem opterećenja pumpe sa njim.
U Deltatermu, objekat u Surčinu, imaju izloženo slično rešenje (deo kod bojlera), ali su oni još stavili i trokraki ventil kako se ne bi vrtila kroz recirkulacioni vod voda sa maksimalnom temperaturom.