Ako ti stepenice idu u pravcu greda , onda nemaš problem, jer možeš komotno da skineš koliko ti treba (tri bi trebalo da bude dovoljno, ako se ne varam razmak rebara je 40cm). Ono što bih ti savetovao je da, kad već otvaraš ploču, vidiš sa nekim inženjerom da ipak proveri računski da li tavanica može da nosi dodano opterećenje koje će sad doći u potkrovlje, pogotovo ako ne planiraš gipsane zidove, jer su te tavanice jako loše rađenje (širina rebra suviše mala da bi se ispravno postavila sva armatura).
Avramenko tavanice su bile ranije dosta popularne, i ima ih u dosta starih objekata u BG-u. Izvodi se tako sto se na već gotove AB grede izliva ploča, za razliku od FERT-a recimo gde se izliva i ploča i greda u isto vreme. E sad, između tih greda gde je samo beton u debljini 5-7 cm smeš da bušiš otvore i sečeš koliko hoces, mozes i sve da izbacis da ostanu samo grede, ali grede ne smes da seces. Jer ako izbacis deo grede cela ta greda postaje dodatno opterećenje, odnosno ti je prakticno porepolovis i ne nosi ništa više, a tu gredu bi držala samo mala betonska ploča debljine oko 5cm sa obe strane koja nekada nije ni armirana čak a redovno se armira sa nekom konstruktivnom armaturom čisto da preraspodeli napone i smanji prsline.
Ipak, naravno, može se preseći greda ukoliko se postavi oslonac ispod, na primer za jednu gredu moguće da se postavi ispod nje čelični profil koji če se vezati za susedne dve grede (otvor do 80cm). Za više od dve grede (otvori do 160 ) treba ipak uraditi statički poračun i možda, (možda i ne) bude morao da se postavlja okvir, sve zavisi od raspona. Sva ta ojačanja najbolje je i najefikasnije izvesti sa čelikom.