U pravu si, dok ga nisam pazljivije pogledao, ocistio, da bude sve preglednije, nisam znao da su grejaci na 380V, prvo sam mislio da su 3x220V i zato sam mislio kad nestane 1 faza da su 2 grejaca na toj fazi. Sad je logicno sto kad nestane 1 faza, prestanu da rade 2 grejaca, jer se svaki grejac napaja sa 2 faze, da bi se dobilo 380V i kad nestane jedna, automatski ne rade 2, ostane da radi samo jedan grejac, koji se napaja od dve preostale faze. Nije mi ovo struka, ovo mi je nekako logicko objasnjenje, jel sam u pravu?
Sad se sa slike lepo vidi da na luster klemne dolaze 3 faze ( plave zice ) i da se svaki grejac napaja sa 2 faze. Grejac je klasicna zica, kao u kvarcnim pecima, obmotana oko keramike.
Jedno pitanje, posto je 99.9% da je situacija kako sam opisao, ostaje da potvrdite, ako bih hteo da smanjim snagu,sad je 12kW, da li bih mogao da svaki grejac povezem na 1 fazu, i da svakom dovucem N, tako bi radili na 220V, i samim tim bi bio slabiji i manje bi trosio, zar ne? Jel to moguce , mislim zbog grejaca, mozda ne bi bilo svrhe, trosio bi dosta, ali bi mnogo slabije grejao ?!?
Jos ovo, da li postoji neka racunica okvirna, kad bi bio na 3x220V ( ako bi moglo ) koliko bi onda bio kW kalorifer otprilike?
Kad se isprate sve žice i napravi šema, tada će se videti i kako su povezani grejači, pa pomoć neće ni biti potrebna.
Inače, pošto se ne vide sami grejači, niti gde su izvodi na njima , nemoguće je dati smisleno mišljenje.
Ništa ne ostavljam nezavrš