Potrebno je balansiranje sistema i regulacija diferencijalnog tlaka.
termostatski ventili rade optimalno i bez buke kada je diferencijalni tlak u granicama između 10 i 30 kPa.
Termostatski radijatorski ventili debalansiraju sistem svojim radom i potrebna je automatika koja regulira balans sistema kako bi sistem radio u granicama optimalnog i bez šumova.
Regulacija pumpe se izvodi tako što se uzme pumpa s elektronskom regulacijom kao Danfoss Alpha ili se postavi regulator diferencijalnog tlaka kao Danfoss AVDO
http://grijanje.danfoss.com/xxTypex/30315_MNU17394661_SIT48.html [8]
Regulacija svake grane grijanja se izvodi regulatorima diferencijalnog tlaka kao Danfos AVP*
http://grijanje.danfoss.com/xMatrix/116_MNU17392112_SIT48.html [9]
U tebe je rezdjelnik pa se lako postavi regulator diferencijalnog tlaka na razdjelnik. proući malo ove linkove.
Da li na svim radijatorima imaš termo glave?
Da li je zvuk sličan vodi koja se provlači kroz procep ili metalu koji zvecka?
Ko je proizvođač termo glave i uloška Heimeier, Oventrop (M30x1,5) ili danfoss?
Čiji su i kakvi donji ventili?
Da li se zvuk javlja po pravilu ili ponekad izostane?