Dobrodošli, gost - Registracija | Zaboravljena šifra Prijava
www.samsvojmajstor.com logo

  • Naslovna
  • Forumi
  • Albumi
  • Majstori

Najpopularnije danas

TA peći - najčešća pitanj...
Grejanje na pelet
Popravka veš mašine-savet...
Veš mašine Gorenje

Poslednje teme na forumu

Obrada nejednake gradje
Šta rastvara vosak ?
Fert i plafonske garnisne
Zidni radni sto

Forum

  • Aktivne teme
  • Neodgovorene teme
  • Napredna pretraga

Naslovna » Forums » Gradjevinarstvo » Elektroinstalacije

Opterecenje za pekaru

13 poruka / 0 new
Login or register to post comments
Poslednja poruka
Fri, 12/07/2013 - 06:58
Opterecenje za pekaru
#1
milanuba023
milanuba023's picture
Offline
Registrovan dana: 25/11/2011
Poruke:

Imam problem sa izbacivanjem osiguraca u pekari... Naime pekara ima zasebnu instalaciju koja je pravilno rasterecena. Napojni kabel dolazi sa 3 glavna osiguraca koja su posle brojila. Napojni kabel je 5x6mm kvadratnih. Nista ne bi bio problem da nije izbacena pec na lozenje i ubacene dve peci na struju ukupne snage 45kw... Peci sam vezao direktno na napojni kabel (pre fid sklopke), znaci zasticena je samo sa ta tri glavna osiguraca i distributivnim osiguracima. Zasebno peci rade dobro, ali kada se obe peci i jos neki sitni potrosaci ukljuce, izbacuju osiguraci 32A... Interesuje me da li taj bakarni kabel 5x6mm kvadratnih moze da nosi te 2 peci ako recimo povecam amperazu osiguraca kako ne bi izbijali? Napomenuo bih da sa svim uredjajima koji su potrebni da rade, pekara je max opterecena u istom trenutku sa 60kw... Unapred HVALA

Top
  • Login or register to post comments
  • 3596 prikaza
  • Za printanjeZa printanje
Tags:
  • Elektroinstalacije
Fri, 12/07/2013 - 07:05
Потребно је повећати пресек
#2
zvukoljub
zvukoljub's picture
Offline
Moderator
Registrovan dana: 05/09/2007
Poruke:

Потребно је повећати пресек напојног кабла на минимум 10 квадрата, а осигурачи морају бити од 60А за то оптерећење.То све захтева и нову енергетску сагласност према снабдевачу електричном енергијом.

Без алата нема заната, a без знања ни најбољи алат неће помоћи..

Top
  • Login or register to post comments
Fri, 12/07/2013 - 07:44
Distributivni prikljucak je
#3
milanuba023
milanuba023's picture
Offline
Registrovan dana: 25/11/2011
Poruke:

Distributivni prikljucak je na 63A i presek kabla je 4x16mm kvadratnih... To je sa bandere do distributivnih osiguraca (63A) i brojila, posle brojila ima jos 3 osiguraca na 32A pa dalje napojni kabel 6mm kvadratnih do pekare, duzine dvadesetak metara... Taj kabel od 6mm me interesuje, on napaja tablu sa fid sklopkom i osiguracima za pekaru i nema veze sa kucom... u tu tablu sam direktno pre sklopke vezao peci i izbacuje jedan od ona tri nposle brojila (logicno)... Sada bih ja da pojacam osigurace a nisam siguran da li trebam i taj kabel od 6mm kvadratnih... Izvinjavam se sto se ponavljam i sto mozda nisam bio jasan. HVALA

Top
  • Login or register to post comments
Fri, 12/07/2013 - 10:05
Za presek od 6mm(kvadratnih),
#4
joekiki
joekiki's picture
Offline
Registrovan dana: 07/05/2012
Poruke:

Za presek od 6mm(kvadratnih), može osigurač od 50A!
I to je maksimum za tu kvadraturu, predpostavljam da se radi o osiguračima tipa D3!
Stavi originalni od 50A , i nikakvo licnovanje budženje osigurača nedolazi u obzir!

Top
  • Login or register to post comments
Fri, 12/07/2013 - 11:30
Hvala puno!
#5
milanuba023
milanuba023's picture
Offline
Registrovan dana: 25/11/2011
Poruke:

Hvala puno!

Top
  • Login or register to post comments
Sun, 14/07/2013 - 17:44
A sat koliko ima ampera?
#6
clockwork_orange
clockwork_orange's picture
Offline
Registrovan dana: 12/12/2008
Poruke:

A sat koliko ima ampera?

Top
  • Login or register to post comments
Mon, 29/07/2013 - 22:20
imam problem sa tasterom za zvono
#7
lazar68
lazar68's picture
Offline
Registrovan dana: 22/07/2013
Poruke:

ugradio sam novo zvono eti u razvodnoj tabli i postavio nov taster, i sve je lepo radilo do danas -,indikacija sija na tasteru, molim pomoc

Top
  • Login or register to post comments
Fri, 02/08/2013 - 21:10
Možda je izbacio osigurač u
#8
datas
datas's picture
Offline
Registrovan dana: 08/05/2010
Poruke:

Možda je izbacio osigurač u pekari.
Otvorio svoju temu, ovo nema veze sa problemom pokretača teme.
To što svetli taster je znak da faza dolazi do tastera.
Možda je loš taster, da li je odlazni vod od tastera prema zvonu u redu. Ako imaš instrument, proveri da li dolazi 220V na zvono kada se pritisne taster.
Ili je crklo zvono. Pretpostavljam da je na 220V. Možeš probati direktno da ga priključiš.

Top
  • Login or register to post comments
Wed, 31/12/2014 - 10:04
Imam problem sa izbacivanjem
#9
dr.electro
dr.electro's picture
Offline
Registrovan dana: 05/04/2014
Poruke:

Imam problem sa izbacivanjem osiguraca u pekari... Naime pekara ima zasebnu instalaciju koja je pravilno rasterecena. Napojni kabel dolazi sa 3 glavna osiguraca koja su posle brojila. Napojni kabel je 5x6mm kvadratnih. Nista ne bi bio problem da nije izbacena pec na lozenje i ubacene dve peci na struju ukupne snage 45kw... Peci sam vezao direktno na napojni kabel (pre fid sklopke), znaci zasticena je samo sa ta tri glavna osiguraca i distributivnim osiguracima. Zasebno peci rade dobro, ali kada se obe peci i jos neki sitni potrosaci ukljuce, izbacuju osiguraci 32A... Interesuje me da li taj bakarni kabel 5x6mm kvadratnih moze da nosi te 2 peci ako recimo povecam amperazu osiguraca kako ne bi izbijali? Napomenuo bih da sa svim uredjajima koji su potrebni da rade, pekara je max opterecena u istom trenutku sa 60kw... Unapred HVALA
---------------------------------------------------
Bez da uvredim ali pazite ljudi sta radite.
Za bakarni provodnik 10 m sa opterecenjem 60 kW potreban presek je 35mm2
Za aluminijumski iste duzine i istog opterecenja treba 70mm2.
Iz gore navedenog ni distribitivni prikljucak ne odgovara .
Sta reci vise , a ti prijatelju dodaj jos tridesetak kW a da ne pricamo o reaktivnoj snazi i kvarenju mreze jer je ceo pogon termika.
Covek ima problem sa osiguracima
Pozdrav

Top
  • Login or register to post comments
Mon, 12/01/2015 - 23:04
Za snagu od 60kW pod uslovom
#10
ljuba87
ljuba87's picture
Offline
Registrovan dana: 29/01/2010
Poruke:

Za snagu od 60kW pod uslovom da su svi potrosaci na linijskom naponu, znaci na naponu od 400V a ne 230V, kroz te provodnike pici struja od 86,7 ampera!!! Te peci sigurno rade na 400V, ali ovih ostalih 15kW je pod znakom pitanja, tako da struja moze da bude jos veca, cca 100 ampera, u najgorem slucaju ako su svi ostali potrosaci osim tih peci monofazni, ukupna struja moze da bude 130 ampera!!! Provodnik od 25mm2 trpi stalnu struju od 100A ali to je u ovom slucaju knap pa treba uzeti provodnik od 35mm2, kao sto je dr.electro i napisao, jer on trpi struju od oko 125A. A taj kabl od 5x16mm2 moze da izgura do 80A, sto znaci da u Vasem slucaju to sve moze jako lako da plane. Mora sve da se menja, od bandere do potrosaca. Pozdrav.

Top
  • Login or register to post comments
Mon, 12/01/2015 - 23:14
Такве потрошаче не спајају
#11
zvukoljub
zvukoljub's picture
Offline
Moderator
Registrovan dana: 05/09/2007
Poruke:

Такве потрошаче не спајају самовци, то је посао за стручне и квалифиоковане електричаре.

Без алата нема заната, a без знања ни најбољи алат неће помоћи..

Top
  • Login or register to post comments
Tue, 13/01/2015 - 03:12
Pitanje i na banderi koliki
#12
peca
peca's picture
Offline
Registrovan dana: 17/01/2008
Poruke:

Pitanje i na banderi koliki su kablovi, starija instalacija u stambenim delovima je znala ići od 5x16

Top
  • Login or register to post comments
Thu, 22/01/2015 - 16:24
Da li sam dobro shvatio, vi
#13
djordjemalisic
djordjemalisic's picture
Offline
Registrovan dana: 22/01/2015
Poruke:

Da li sam dobro shvatio, vi ste pekaru sa deklarisanom snagom od 60KW povezali na kabl 5x6mm2 (nadam se da je Cu).

Top
  • Login or register to post comments