Distributivni prikljucak je na 63A i presek kabla je 4x16mm kvadratnih... To je sa bandere do distributivnih osiguraca (63A) i brojila, posle brojila ima jos 3 osiguraca na 32A pa dalje napojni kabel 6mm kvadratnih do pekare, duzine dvadesetak metara... Taj kabel od 6mm me interesuje, on napaja tablu sa fid sklopkom i osiguracima za pekaru i nema veze sa kucom... u tu tablu sam direktno pre sklopke vezao peci i izbacuje jedan od ona tri nposle brojila (logicno)... Sada bih ja da pojacam osigurace a nisam siguran da li trebam i taj kabel od 6mm kvadratnih... Izvinjavam se sto se ponavljam i sto mozda nisam bio jasan. HVALA
Потребно је повећати пресек напојног кабла на минимум 10 квадрата, а осигурачи морају бити од 60А за то оптерећење.То све захтева и нову енергетску сагласност према снабдевачу електричном енергијом.
Без алата нема заната, a без знања ни најбољи алат неће помоћи..