TA pec 380V ?

9 poruka / 0 new
Login or register to post comments
Poslednja poruka
Mon, 29/01/2018 - 11:53
TA pec 380V ?
#1
nsarke
nsarke's picture
Offline
Registrovan dana: 07/04/2011
Poruke:

Kod sebe kuci na spratu sam sam postavljao elektro instalaciju. Medjutim nedavno mi se desilo da mi je izbacio osigurac i u sobi na spratu su mi svetla u sobi bila u tom trenutku ukljucena. Kada je osigurac izbacio svetla su nastavila da gore sa veoma malim intenzitetom kao sveća. To mi je delovalo kao da mi je neki potrošač probio na nekom mestu tako da je preko nekog sekundarnog kruga napravio spoj. Elem,

detaljnom analizom sam utvrdio da je u pitanju bila TA peć jer čim sam nju isključio iz kola svetla su se ugasila! Krenem da proveravam TA peć i naiđem na nelogičnost. Mereći da vidim koji je eventualno grejač na inače 3 faznoj TA peći, svaka faza ima svoj grejač dobijem nelogična očitavanja.

Naime između 1i 2 faze 380V između 2 i 3 380V a između 1 i 3 ništa. Zero! e sada šta dalje?

Uzmem otvorim tablu sa osiguračima jer sam prethodno proverio kabel i utičnicu gde sam otkrio da je deo utikača koji u utičnici je povezan sa nulom u odnosu na ostale malo oksidirao i mereći vidim da nula ne naleže lepo na kontaktnu površinu. to doteram, ali problm sa fazama ostane.

Kažem odem do table sa osiguračima i skinem masku kada imam tamo šta i da vidim, Naime napravio sam "grešku" prilikom razveza faze tako što sam u tabli sa osiguračima doveo 3 faze, ali imam samo dva reda osigurača tako da sam češljevima uzimao grupu od po 5 osigurača i napravio povezivanja 3x5.

Gde je problem? Problem je najbolje vidljiv na slici koju sam postavio!

Treba mi odgovor, da li na ovaj način sam mogao napraviti kuršlus ili sam samo jednostavno napravio podeljenu fazu! koliko je to uticalo na potrošnju TA peći i da li sam u tom slučaju opteretio nulu pa je zato kontak više oksidirao?

Nadam se da će neko ko se razume u tematiku shvatiti šta sam hteo da pitam i da mi objasni koliku sam grešku napravio ako je to uopšte greška?

Hvala

  • ta_faze.jpg
Top
  • Login or register to post comments
  • 954 prikaza
  • Za printanjeZa printanje
Tags:
  • Elektroinstalacije
Mon, 29/01/2018 - 15:48
Ja se nadam da će posle ovog
#2
Dedadule
Dedadule's picture
Offline
Registrovan dana: 29/03/2013
Poruke:

Ja se nadam da će posle ovog tutorijala biti sve jasno.
Videćete i grešku.Kolilo sam ja primetio znate vi gde je greška.

https://www.youtube.com/watch?v=HAdikpo5pjQ&t=1051s

Top
  • Login or register to post comments
Mon, 29/01/2018 - 23:43
Grejači verovatno nisu pod
#3
datas
datas's picture
Offline
Registrovan dana: 08/05/2010
Poruke:

Grejači verovatno nisu pod naponom 380V već 220/230, pa nema smisla meriti napon između faza, već nule i svake od dovedenih faza.
Po šemi koja je data, do peći su dovedene samo faze F1(TA3) i F3 (TA 1 i TA2). Faza F2 nije uopšte dovedena do TA peći (ni na utičnici). Ako se ovo uzme u obzir, ako meriš na utičnici napon između faza , on ne postoji između priključaka TA1 i TA2, pošto je to ista faza ne može ni biti međufaznog (linijskog napona). Ako meriš fazni napon, nula - TA1, TA2, TA3, trebalo bi da imaš sva tri i to 220/230V, pod uslovom da nešto nije u prekidu.
Oznake TA1,TA2, TA3 možeš da preseliš i na utičnicu. Na utičnici ne mogu da budu oznake F1,F2,F3, eventualno bi mogle da budu F1,F3,F3 i fali ti nula i uzemljenje, oni su takođe dovedeni do utičnice i peći.
Kako je spojeno, problem je samo u nejedankom opterećenju, na fazi F3 su dva grejača, na fazi F1 jedan grejač, a fazu F2 peć ne koristi.
Zbog ovakvog spoja, problem može da bude dalje prema glavnim osiguračima-limitatorima kod strujomera, na fazi F3 već imaš veliko opterećenje, pa ako na tu fazu još nakačiš deo grejača od šporeta i npr. bojler (ako imaš još neku razvodnu tablu), kad se sabere opterećenje, može da se dešava da iskače povremeno osigurač faze F3 kod strujomera.
Ne znamo ni kolika je snaga svakog od grejača.
Ovde bi trebalo uraditi preraspodelu opterećenja na svim osiguračima. TA peć kad optereti podjednako sve faze, lakše je rasporediti ostale velike potrošače (el.šporet, bojler).
Opterećenje nule na trofaznoj utičnici TA peći za koje si pitao, možda se javi neko ko je skoro imao predavanja o trofaznim sistemima, davno je bilo, da sad ne tražim po literaturi.
Problem je mogao da bude ako je peć ostala bez nule , zbog lošeg kontakta,

Top
  • Login or register to post comments
Mon, 29/01/2018 - 23:46
Збир струја у трофазном
#4
zvukoljub
zvukoljub's picture
Offline
Moderator
Registrovan dana: 05/09/2007
Poruke:

Збир струја у трофазном уравнотеженом систему је нула у пракси то није случај јер импедансе отпорности нису уравнотежене па збир струја није увек једнак нули. Међутим, довољан је само један повратни вод за све три фазе који се назива нула, на овај начин омогућен је троструко већи пренос снаге са само 4 проводника.

Без алата нема заната, a без знања ни најбољи алат неће помоћи..

Top
  • Login or register to post comments
Tue, 30/01/2018 - 00:01
Ako dovede još i treću
#5
datas
datas's picture
Offline
Registrovan dana: 08/05/2010
Poruke:

Ako dovede još i treću fazu, bilo bi sve kako treba.
U ovoj situaciji, je dvofazni sistem, opterećenje nule je veće, nije uravnotežen sistem, a nepoznanica je i snaga grejača.
Presek vodiča je verovatno 2,5 mm i verovatno je dovoljan presek i u ovakvom spoju.

Top
  • Login or register to post comments
Tue, 30/01/2018 - 00:34
Kod nesimetricnog trofaznog
#6
diplinKognito
diplinKognito's picture
Offline
Registrovan dana: 14/12/2017
Poruke:

Kod nesimetricnog trofaznog sistema kroz nulu tece struja koja je i dalje manja od ona koja tece kroz najoptereceniju fazu.

Top
  • Login or register to post comments
Tue, 30/01/2018 - 16:55
Da ali kod njega nije
#7
marko80
marko80's picture
Offline
Registrovan dana: 10/11/2011
Poruke:

Da ali kod njega nije trofazni sistem u TA peci. inace su nase trofazne uticnice jako lose on je primetio da nula ima losi kontakt a retko ko i primeti da mu uzemljenje nema dobar kontakt
Ako sam dobro izracunao ako iz faze 1 uzima 10A a iz druge faze 20A, kroz nulu tece 17,3A.
Neka me neko ispravi ako gresim

Top
  • Login or register to post comments
Tue, 20/02/2018 - 20:05
Pozdrav drugari. Izvinjavam
#8
nsarke
nsarke's picture
Offline
Registrovan dana: 07/04/2011
Poruke:

Pozdrav drugari. Izvinjavam se na kasnjenju sa odgovorom. Uglavnom hvala svima koji su dali konstruktivne predloge. Za one koji bi jos nesto da dodaju, da odgovorim na tehnicke informacije koje sam ostao duzan. Grejaci u TA peci su jacine od 1kw i ima ih tri, sto znaci da je pec snage 3kw. Prepravio sam u tabli sa osiguracima opterecenja tako da sada svaki grejac je povezan sa jednom fazom i sada je sistem nadam se uravnotezen. Voleo bih samo da mi jos dopunite odgovor po pitanju koliko je onda opterecenje islo kroz nulti provodnik u sistemu koji sam inicijalno povezao? I da presek provodnika je 2,5mm2. Hvala svima jos jednom

Top
  • Login or register to post comments
Tue, 20/02/2018 - 21:55
da ne budem baš bezobrazan
#9
gile960
gile960's picture
Offline
Registrovan dana: 05/03/2014
Poruke:

da ne budem baš bezobrazan ali u tvom slučaju nula može i kroz kvadrat i po, ustvari cela peć može na 5x1,5mm2

Top