Pozdrav svima,
Od prošle godine imam sistem grejanja koji se prostire na dve etaže: prizemlje (moj stan) i sprat (stan identičan mom). Kotlarnica je pored kuće (slika 1) u kojoj je ugrađen kotao Viadrus 35 kW. Sistem u prizemlju i sistem na spratu su nezavisni. Iz kotlarnice se cev račva na donji i gornji sprat (slika 3). Kuća nema izolaciju. Problem je u tome što mi je spavaća soba dosta hladnija od ostalih. Pomislio sam da mi taj radijator (60x1600) slabo greje, pa sam uzeo unimer sa vrhom za merenje temperature i izmerio temperature svih ulaznih i svih izlaznih cevi radijatora u kući. Na svim ulaznim bude 60, a na izlaznim 55 stepeni. Ali opet soba hladna. Čuo sam da je potrebno uraditi balansiranje sistema (koje meni nije urađeno nakon instlacije), pa ja lepo dopunim sistem na 2 bara, ozračim sve radijatore i krenem da pritežem (na donjem povratnom vodu) svaki po malo, kako bi onaj u spavaćoj sobi dobio bolji protok. Premerim temperaturu (unimerom) po uglovima i sredini svih radijatora. Svi u gornjoj zoni imaju odprilike istu temperaturu (isto je i u donjim delovima). Svi sem tog u spavaćoj, koji ima katastrofalne iznose temperature koje sam tako izmerio (slika 2). Moram da napomenem i to da mu je i ulaz i izlaz sa desne strane.

1. Da li je to problem, pošto sam čuo da je kod dužih radijatora pravilo ukrstiti ulaz i izlaz vode?

2. Po ovome što sam izmerio mislim da je upotrebna grejnost tog radijatora u gornjem i delimično desnom delu. Da li bi išta dobio ako bih promenio da izlaz bude sa druge strane?

3. Da li mi je promer cevi koje vode do njega dovoljan (slika 1)?

4. Da li imam i šta su "potopljeni radijatori" i koliko to šteti sistemu (slika 1)?

...ili je možda problem u nečemu drugom (samoj instalaciji na primer?). Pumpa je Wilo 30/6. Termostatski prekidač nije povezan, već je trenutno spojeno tako da pumpa radi neprekidno.
U prilogu je par slika sa objašnjenjima. Izvinite što ga ovako odužih. Smile

Unapred zahvalan!

  • slika_1.jpg
  • slika_2.jpg
  • slika_3.jpg
Top
  • Login or register to post comments
  • 2050 prikaza
  • Za printanjeZa printanje
Tags:
  • Instalacije grejanja i klimatizacije
Wed, 10/12/2014 - 08:23
Ja bi prvo uradio radijator
#2
boree
boree's picture
Offline
Registrovan dana: 12/11/2012
Poruke:

Ja bi prvo uradio radijator kao što si i rekao -ukrstio , ovako nikad neće raditi redovno , sem ako ne ubaciš neko cev u gornji deo što kod panelnih nije moguće .

Parametri raznih korisnika toby kotlova : https://goo.gl/Qphrli by: koyote®

Top
  • Login or register to post comments
Wed, 10/12/2014 - 10:19
Pre nego što ukrstiš veze za
#3
tihi2
tihi2's picture
Offline
Registrovan dana: 02/05/2009
Poruke:

Pre nego što ukrstiš veze za radijator (što je svakako greška i tako ne radi dobro) uradi sledeće:
Premeri temperature cevi (Fi22) u dnevnoj sobi i u spavaćoj (Fi18). Razlika ne bi trebala biti veća od 5*C. Naravno, u oba smera, i polazni i povratni vod.
Ako tu nema značajnog odstupanja (a ne očekujem ga) onda spavaća ima veće gubitke. Može zbog malo hladnije ulazne vode, zato što gasiš grejanje danju ili najpre zato što se ne greje dečija soba. Jedino rešenje je veći radijator za 20cm.
Nisi spominjao da imaš odzračivače. Trebali bi biti na vrhu gde se cevi spuštaju sa plafona. Bez toga ne možeš izbaciti vazduh iz sistema jer ostaje zarobljen pod plafonom. Mogu biti i na drugom mestu, zavisno od pada cevi.

Top
  • Login or register to post comments
Fri, 26/12/2014 - 00:39
Uradio sam i to. Bilo je kako
#4
Menth
Menth's picture
Offline
Registrovan dana: 09/12/2014
Poruke:

Uradio sam i to. Bilo je kako si rekao - dakle nema značajnih odstupanja. Spavaća definitivno ima problem jer ima dva (ipo) spoljna zida, jedan do sobe koja se ne greje (zid ka dečijoj) i deo zida sa vratima ka hodniku. Nisam naveo ni to da se soba na spratu iznad takođe ne greje. Kapiram da definitivno mora biti hladnija od ostatka stana, ali me zbunjuje nepravilno raspoređena toplota na samom radijatoru (slika 2). Ozrake nemam. Kako sam te razumeo trebalo bi da budu na mestima gde se cevi sa plafona spuštaju tj. na dva mesta, jel tako? Malo sam guglao i našao sam dosta o tome, pa me zbunjuje jedno: da li osim na mestima gde se cevi spuštaju trebaju biti i na samim radijatorima (ili sam ja to nešto pogrešno skapirao)?

Pozdrav.

Top
  • Login or register to post comments
Fri, 26/12/2014 - 01:11
Na slici 2 je raspored
#5
tihi2
tihi2's picture
Offline
Registrovan dana: 02/05/2009
Poruke:

Na slici 2 je raspored temperature kakav treba da bude. Kad napraviš kontra spoj razlike će biti manje.
Odzrake stavljaš na mesta gde će vazduh (koji prirodno ide na gore) doći do nje. Mora biti na (bar jednom) vrhu instalacije a da ostala instalacija ima pad prema odzraci.
Za radijatore isto važi. Ako su postavljeni tako da je oriključak tople vode viši od drugog kraja onda možda i ne treba. Mada, retko ko to ne stavlja jer je jeftino, vazduh izbaciš lako i ne vraćaš ga u sistem.
Ali, ti imaš panelne radijatore i dobio si odzrake sa radijatorom (sem ako majstor nije stavio čep a odzraku u džep). U svakoj prodavnici možeš da tražiš odzračni ventil za panelni radijator (košta oko 200din) i postaviš ga.