kako neces da menjas kad se on iskljucuje, a ne zelis da se iskljucuje... u potpunosti se slazem sa bustanom da treba da stavis obicni topljivi osigurac kao glavni, mada ja bih stavio na 20A za presek od 2.5m2 kao glavni a naravno manji u garazu, t.j. ostavi ovaj sto ti je u garazu. i kod mene u stanu sam postavio tri glavna automatska od 25A ali naravno da sam zadrzao ona topljiva obicna dole kod glavnog ormara, bas od tog razloga da ne bi morali da trcimo po kljuc od ormara kad pregori obicna sijalica pa "padne dugme". ja uvek dajem prednost dobrom starom topljivom osiguracu, pod uslovom da NIJE licnovan.
To znaci da hoces da menjas, ali salu na stranu
Ako ti je gl. osigurac dostupan zameni i njega
Proveri presek provodnika kojim se napaja garaza (2,5 mm^2 min.) u tom slucaju gl. osigurac moze biti 25 A
I u garazi napravi razv. najmanje dva osiguraca
I najvaznije glavni osigurac NE SME ! biti automatski.