Imam jedno pitanje u vezi septicke jame.
Doselio sam se prosle godine iz stana u kucu gde nema kanalizacije nego je davne 87-me kopana spticka jama 3x3x2,5.Po onome sto sam ovde procitao izgleda da je radjena po svim propisima.Zidao je moj pokojni tast uz moju asistenciju.Pre neki dan mi padne na pamet da proverim stanje septicke jame ali poklopac nema sanse da podignemo ni nas 10 ljudi.To je toliko zadihtovalo da je za neverovati.Sad mene interesuje koliko je od prilike mogla da se napuni jama s obzirom da je koristilo samo dvoje ljudi u periodu od 20-ak godina ?
Prije nego sam imao kanalizaciju radili smo septičku jamu.
Iskopana je negdje 2x2x2m
Isto smo radili mali temelj (na dnu jame) na koji smo ozidali zidove betonskom blokom.
Blokove smo okrenuli da saće bude horizontalno i blokove smo zidali na 10cm razmaka medju njima...
Poklopac jame je armirana ploča.
Caka je u sledećem:
Mi smo uzeli cijev fi40 mislim, i jedno 1,5m u dužinu je izbušili burgijom fi10. Onako na svakih 10cm. Cijev smo zaboli u zemlju oko 1.5m, tako da smo došli do pijeska. Kroz ove otvore voda je išla u pijesak a vrh te cijevi je izveden preko ploče i virio je 10cm iznad ploče.
Nikada nismo imali problema sa neugodnim mirisima i sa izlijevanjem, mada je područje prilično vodeno.
Sada je ta rupa mrtva, pa ako vam se daju vući cijevi, IZNAJMLJUJEM