Dobrodošli, gost - Registracija | Zaboravljena šifra Prijava
www.samsvojmajstor.com logo

  • Naslovna
  • Forumi
  • Albumi
  • Majstori

Najpopularnije danas

TA peći - najčešća pitanj...
Grejanje na pelet
Popravka veš mašine-savet...
Veš mašine Gorenje

Poslednje teme na forumu

Izbor stiropora
Renoviranje stare kuće
Garaza od sendvic panela...
Useljenje bez fasade i te...

Forum

  • Aktivne teme
  • Neodgovorene teme
  • Napredna pretraga

Naslovna » Forums » Gradjevinarstvo » Vodovod i kanalizacija

Curenje vode iz sigurnosnog ventila bojlera

104 poruka / 0 new
Login or register to post comments
Poslednja poruka
Wed, 28/01/2009 - 00:35
Curenje vode iz sigurnosnog ventila bojlera
#1
pirke71
pirke71's picture
Offline
Registrovan dana: 26/01/2009
Poruke:

Pre svega pozdrav svima,

evo i mog problema s kojim se nosim već duže vrreme, ali na žalost ni do danas ne uspevam da nađem odgovor.

Živim u naselju koje po rečima radnika iz vodovoda ima veoma veliki dolazni pritisak vode, noću i do 13 bari?! Verujem i da je to tako zato što je u jednom priodu u celoj zgradi su ventili "svirala" kao pokvareni hor gajdaša. Međutim moj problem je taj što mi npr sigunosni ventil na bojleru ne procuri dat, već oko 3-5 min po uključenju bojlera! Voda u bojleru nije se ni počela zagrejavati kad počne sigunosni ventil da curi. Posle 15-tak min to curene se zaustavlja. Ovo se dešava svaki put po uključenju grejača od strane termostata. Do sada sam promenio šest ili sedam sigurnosnih ventila, ugradio regulacioni ventil mada sumnjam u negov efekt jer se nalazi na 40-tak cm od bojlera. Čak sam zamenio i bojler, ali se nisam rešio curenja iz sigurnosnog ventila. Ne verujem da se ista stvar dešava i mojim komšijama jer navodno svi su se iznenadili mojom pričom.

Molim za bilo kakvo racionalno objašnjenje jer me ova moja nemoć pojede! Bio bih i zahvalan ako bi mi neko i poslao grafički prikaz rada sigurnosnog ventila jer ga ja nisam nigde uspeo naći.

Pozdrav svima i unapred zahvalan :tup :tup :tup

  • dscn2355.jpg
  • dscn2354.jpg
  • dscn2353.jpg
  • dscn2352.jpg
  • dscn2351.jpg
  • dscn2350.jpg
  • dscn2346.jpg
  • shema-regulatora-pritiska.jpg
  • regulator-pritiska.jpg
  • 15.jpg
  • 18.jpg
  • 17.jpg
  • 16.jpg
Top
  • Login or register to post comments
  • 36781 prikaza
  • Za printanjeZa printanje
Tags:
  • Vodovod i kanalizacija
Wed, 28/01/2009 - 00:51
Re: Curenje vode iz sigurnosnog ventila bojlera
#2
Foreigner
Foreigner's picture
Offline
Registrovan dana: 27/10/2008
Poruke:

po svoj prilici prakticno neizbezno kod bojlera koji imas. sigurnosni ventil ima dvostruku funkciju: nepovratni je, to jest sprecava povratak vode iz bjlera u vodovodnu instalaciju zbog bilo kakvog poremecaja pritiska, i sigurnosni je - sistem je sa jedne strane zatvoren nepovratnim ventilom, sa druge strane zatvorenim ventilom na slavini, ukljucen grejac uzrokuje sirenje medijuma (vode) i porast pritiska, te je potrebno osigurati da taj pritisak ostane u dozvoljenim granicama.

pod pretpostavkom da imas vertikalni bojler, kao sto je 99% u nasim kupatilima, kod punjenja bojlera vodom, na vrhu ostaje mala zapremina vazduha, koja normalno deluje kao jastuk, usporavajuci prirast pritiska zbog zagrejavanja vode. iz nekog razloga, najverovatnije konstrukcionog, kod tebe (tacnije u tvom bojleru) je zapremina ovog sloja vazduha jako mala, prakticno kao i da ne postoji. zbog toga ispravan sigurnosni ventil mora da popusti (propiski) onog trenutka kada se ukljuci grejac i kada pocne da raste pritisak u bojleru usled porasta temperature.

pozdrav!!

Top
  • Login or register to post comments
Wed, 28/01/2009 - 05:13
Re: Curenje vode iz sigurnosnog ventila bojlera
#3
pirke71
pirke71's picture
Offline
Registrovan dana: 26/01/2009
Poruke:

Hvala na brzom odgovoru. Iskreno i ja sam razmišljao u tom pravcu, ali nisam bio potpuno siguran. Ako bi dobio od nekog i grafički prikaz unutrašnjosti sigurnosnog ventila daleko lakše bi shvatio problem skojim se nosim.
Uzgred imam još jedno pitanje, da li postoji bilo kakvo rešenje da se rešim dosadnog curenja iz ventila. Svaki predlog je dobro došao.

Pozdrav

Top
  • Login or register to post comments
Wed, 28/01/2009 - 05:33
Re: Curenje vode iz sigurnosnog ventila bojlera
#4
Zlatan
Zlatan's picture
Offline
Registrovan dana: 13/05/2007
Poruke:

Pirke, :nono
Ne pratiš na časovima,pogledaj moju temu u kućna tehnika,održavanje bojlera i opasnost,tu imaš između ostalog i nacrt ventila

Top
  • Login or register to post comments
Wed, 28/01/2009 - 07:27
Re: Curenje vode iz sigurnosnog ventila bojlera
#5
tenzor
tenzor's picture
Offline
Moderator
Registrovan dana: 01/11/2008
Poruke:

pa ja bih nesto dodao i par pitanja usput
prvo deluje mi neverovatno da si bas takve srece da ti oba bojlera imaju (i stari i novi)konstrukcione propuste
e sad sto se tice pritiska od 13 bara to je vec jako ozbiljan problem
naime ako stvarno imas takav pritisak u mrezi ti moras postaviti redukcioni ventil na glavnoj cevi koja ti dovodi vodu u kupatilo i kuhinju
sledece sto me zanima je koje je marke taj novi bojler
kad dobijem ovih par informacija resicemo i tvoj problem sigurno

https://www.facebook.com/tenzor1/
https://tenzorisanje.wordpress.com/
https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw

Top
  • Login or register to post comments
Wed, 28/01/2009 - 10:53
Re: Curenje vode iz sigurnosnog ventila bojlera
#6
Foreigner
Foreigner's picture
Offline
Registrovan dana: 27/10/2008
Poruke:

dok cekamo i druga misljenja, pirke, siguran sam samo u jedno - sigurnosni ventil ti je ispravan i ne diraj ga! osim, naravno, ako zelis da molis komsije preko ulice da ti vrate kadu, postene gradjane dva bloka dalje da ti donesu delove wc solje... Laughing out loud

Top
  • Login or register to post comments
Thu, 29/01/2009 - 04:26
Re: Curenje vode iz sigurnosnog ventila bojlera
#7
Zlatan
Zlatan's picture
Offline
Registrovan dana: 13/05/2007
Poruke:

Kao što rekoše- Prilikom zagrevanja vode u bojleru dolazi do povećanja pritiska. Ukoliko je u dovodu hladne vode pritisak veći od 4 bara, može doći do prevelikog pritiska u samom bojleru ( radni pritisak bojlera je max. 6 bar-a ). Utvrditi da li se voda nalazi ispod sigurnosnog ventila. Sigurnosni ventil je obavezan element u instalaciji bojlera jer je njegova funkcija da, kroz ispuštanje određene količine vode iz bojlera, oslobodi bojler prevelikog pritiska. Jako je važno da sigurnosni ventil bude izbaždaren na 6 bar-a!
- Ukoliko se voda nalazi ispod samog bojlera, moguće je da je sigurnosni ventil neispravan. Višak pritiska se mora negde osloboditi i postoji mogućnost da se taj proces odigrao na spoju dve prirubnice. Proveriti položaj gume koja se nalazi između prirubnica.
OBAVEZNO je ugraditi regulator pritiska ukoliko je pritisak u dovodu hladne vode veći od 4 bar-a!

Top
  • Login or register to post comments
Thu, 29/01/2009 - 07:29
Re: Curenje vode iz sigurnosnog ventila bojlera
#8
pirke71
pirke71's picture
Offline
Registrovan dana: 26/01/2009
Poruke:

Draga gospodo, sve sam to već davno uradio. Ugradio sam regulator pritisaka na dovodu hladne vode u bojler i OPET posle svega curi voda iz sigurnosnog ventila, potpuno isto se celokupan sistem ponaša kao da ništa nisam ni radio. Uopšte se i pitam da li je sam regulator ispravan, da li ima ikakvu funkciju u sistemu uzimajući u obzir sve ovo što se izdešavalo? Da li je potrebno postaviti regulacioni ventil na dovod vode u samu stambenu zgradu?! Kako sam čuo, neki majstori su veoma skeptični povodom kvalitete regulacionih i sigurnosnih ventila koji se mogu naći na našem tržištu? Možda je udaljenos regulacionog ventila od ulaza u bojler od 40-tak cm stvarno mala?...
Iskreno gospodo zaista sam zbunjen i ne znam šta da radim ni ti čiji savet da poslušam? U velikoj sam nedoumici, jer pre svega se plašim za bezbednos svoje dece, pa zatim svega ostalog. Bojler i dalje radi baš onako kako sam vam ranije i opisao.
Što se tiče bojlera mislim da je odličan (nije reklama). Radi se o bojleru firme ˝Talas˝iz Čačka sa INOX kazanom kapaciteta 80l. Oduševio me je dizajn kao i sama izrada bojlera. Prosto neverovatno da i mi u Srbiji možemo da napravimo nešto što može biti konkurentno bilo kom sličnom proizvodu u svetu. Druga stvar zašto sam uzeo INOX kazan je ta jer sam čuo da su prilikom nekog testa izdržali pritisak do 40bara. Molim vas ovu informaciju uzmite sa REZERVOM jer ja drugog dokaza nemam. (mada sam ih tražio)

Pozdrav svima, očekujem vaše odgovore!

Top
  • Login or register to post comments
Thu, 29/01/2009 - 07:35
Re: Curenje vode iz sigurnosnog ventila bojlera
#9
tenzor
tenzor's picture
Offline
Moderator
Registrovan dana: 01/11/2008
Poruke:

pa evo ovako
moguce je da je neispravan redukcioni ventil kao i sigurnjak
ajde molim te slikaj bojler i instalaciju pa okaci ovde slike
da nesto bar vidimo
i jos mi reci da li si ikad pozvao nekog majstora ili je sve bilo SSM varijanta
i tesko da je bojler firme talas jer ta firma ne postoji
moguce je da je bojler ELIT cacak a model talas
evo
http://www.elitinox.co.yu/vertikalni_m.html

https://www.facebook.com/tenzor1/
https://tenzorisanje.wordpress.com/
https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw

Top
  • Login or register to post comments
Thu, 29/01/2009 - 18:05
Re: Curenje vode iz sigurnosnog ventila bojlera
#10
djukac45
djukac45's picture
Offline
Registrovan dana: 20/12/2008
Poruke:

Neznam dali si u prodavnici trazio sigurnosni ventil od 9 bara? Ako si njega kupio i on kaplje naj bolje ti je da odes do BORCA Beograd i od njih trazis da ti nasteluju ventil na 9-10 bara i to je ok. Borac se nalazi u Svetozara Markovica mislim da je 83,odmah iza skole za gluvo nemu decu ili ulaz u klinicki centar.Tako ja resavam problem u radu.pozdrav

Top
  • Login or register to post comments
Thu, 29/01/2009 - 21:15
Re: Curenje vode iz sigurnosnog ventila bojlera
#11
pirke71
pirke71's picture
Offline
Registrovan dana: 26/01/2009
Poruke:

Pre svega ja sam napravio grešku u prethodnoj poruci, pa se ovim putem izvinjavam svima. Radi se o bojleru tipa Talas firme Elit INOX iz Čačka.
A što se tiče sigurnosnih ventila već sam ih zamenio 3 i to od 9 bari (oni od 6bara se ne računaju). Prvi je bio aleksinački, drugi podešavajući italijanski i treći (koji je još uvek na bojleru) je slovenački. Svi dosad su se isto ponašali.
Uzgred, za vašu info dva puta sam zvao profesionalne vodoinstalatere čije sam usluge platio 100€,a problem NISU rešili. Navodno, potrebno je staviti reduktor pritiska na čitavoj vertikali zgrade. Na moje pitanje zašto samo ja imam problema s'tim nisu imali odgovora.
A sad evo šaljem vam i slike kako je sve to kod mene povezano.

P.S. Što bi rekao Molder iz dosijea X :"Istina je tamo negde"!

  • dscn2355.jpg
  • dscn2354.jpg
  • dscn2353.jpg
  • dscn2352.jpg
  • dscn2351.jpg
  • dscn2350.jpg
  • dscn2346.jpg
Top
  • Login or register to post comments
Fri, 30/01/2009 - 02:52
Re: Curenje vode iz sigurnosnog ventila bojlera
#12
Zlatan
Zlatan's picture
Offline
Registrovan dana: 13/05/2007
Poruke:

Ne mogu da shvatim da se na ovom ventilu ne može regulisati pritisak ručno,ili je on neispravan ili nije za ovakav pritisak,najbolje bi bilo što je Ratko predložio da se negdje da naštelovati na odgovarajući pritisak.Dešavalo se da bojleri zezaju radi drugčije izvedbe ili bolje rečeno pliće izvedbe cijevi koja je za toplu vodu pa u njemu ostaje vrlo mali zračni jastuk ali ne vjerujem da je to kod tebe u pitanju.

Top
  • Login or register to post comments
Fri, 30/01/2009 - 16:16
Re: Curenje vode iz sigurnosnog ventila bojlera
#13
djukac45
djukac45's picture
Offline
Registrovan dana: 20/12/2008
Poruke:

Pa ovako.Ventil koji ti je trenutno na bojleru nevalja nista(pogotovo taj sa klapnom)Ventil na slici 2351 nije los samo mislim da je stelovan na manje od 9 bara.Reducioni ventil i instalacija su uredu.Kupi drugi aleksinacki mozd je onaj bi fabricki neispravan ili borcev(on je najbolji)Posto fabrika Borac-Beograd satro neradi pitaj portira.Smile

Top
  • Login or register to post comments
Fri, 30/01/2009 - 19:13
Re: Curenje vode iz sigurnosnog ventila bojlera
#14
zvukoljub
zvukoljub's picture
Offline
Moderator
Registrovan dana: 05/09/2007
Poruke:

Mislim da se pritisak u mreži najpre mora izmeriti odgovarajućim manometrom, da bi se sa sigurnošću ustanovilo o kakvim pritiscima je reč.Ja sam ugradjivao reduktore pritiska sa manometrom, tako da se tačno može podesiti radni pritisak, koji u kućnoj instalacioji ne bi trebao da bude veći od 3,5 bara.Inače sigurnosni ventil otvara na 7 bara i na taj način štiti bojler od prevelikog pritiska koji se još povećava zagrevanjem vode da ne bi došlo do eksplozije.Ako se ulazni pritisak podesi kako treba siguran sam da će sve raditi ko sat i tu ne treba Molder nije to dosije X.Inače majstori su u pravu kad su rekli da treba štititi celu instalaciju a ne samo bojler.

Без алата нема заната, a без знања ни најбољи алат неће помоћи..

Top
  • Login or register to post comments
Fri, 30/01/2009 - 21:03
Re: Curenje vode iz sigurnosnog ventila bojlera
#15
djukac45
djukac45's picture
Offline
Registrovan dana: 20/12/2008
Poruke:

GospodinuZVUKOLJUBU Za tvoje znanje pozdravljate Voduinstalerski servis Djurdjevic(salim)Ali pitaj sta neznas

Top
  • Login or register to post comments
Fri, 30/01/2009 - 21:42
Re: Curenje vode iz sigurnosnog ventila bojlera
#16
zvukoljub
zvukoljub's picture
Offline
Moderator
Registrovan dana: 05/09/2007
Poruke:

Dragi prijatelju djukac45 pozvao sam dotičnog proizvodjača bojlera i raspitao se iz prve ruke sigurnosni ventil treba da otvori na 6 bara po njihovoj preporuci, a na osnovu JUS standarda, a ulazni pritisak za stanbene objekte tj. potrošače u domaćinstvima je onako kako sam napisao 3 do 3,5 bara +/- 10%.

Без алата нема заната, a без знања ни најбољи алат неће помоћи..

Top
  • Login or register to post comments
Fri, 30/01/2009 - 21:48
Re: Curenje vode iz sigurnosnog ventila bojlera
#17
zvukoljub
zvukoljub's picture
Offline
Moderator
Registrovan dana: 05/09/2007
Poruke:

Evo o sličnoj temi pišu i na drugim mestima.

3. Pojavila se voda oko bojlera?
- Prilikom zagrevanja vode u bojleru dolazi do povećanja pritiska. Ukoliko je u dovodu hladne vode pritisak veći od 4 bara, može doći do prevelikog pritiska u samom bojleru ( radni pritisak bojlera je max. 6 bar-a ). Utvrditi da li se voda nalazi ispod sigurnosnog ventila. Sigurnosni ventil je obavezan element u instalaciji bojlera jer je njegova funkcija da, kroz ispuštanje određene količine vode iz bojlera, oslobodi bojler prevelikog pritiska. Jako je važno da sigurnosni ventil bude izbaždaren na 6 bar-a!
- Ukoliko se voda nalazi ispod samog bojlera, moguće je da je sigurnosni ventil neispravan. Višak pritiska se mora negde osloboditi i postoji mogućnost da se taj proces odigrao na spoju dve prirubnice. Proveriti položaj gume koja se nalazi između prirubnica.
OBAVEZNO je ugraditi regulator pritiska ukoliko je pritisak u dovodu hladne vode veći od 4 bar-a!

http://www.zavarivaczajecar.co.yu/faq.htm

Toliko o mom znanju ili ne znanju.

Без алата нема заната, a без знања ни најбољи алат неће помоћи..

Top
  • Login or register to post comments
Sat, 31/01/2009 - 01:49
Re: Curenje vode iz sigurnosnog ventila bojlera
#18
zvukoljub
zvukoljub's picture
Offline
Moderator
Registrovan dana: 05/09/2007
Poruke:

Inače na osnovu konsultacije stručne literature jedan od načina koji se primenjuje u Nemačkoj i Austriji (važe i kod nas po JUS standardu) obuhvata ukupne otpore u instalacijama koji se izračunavaju prema Keltingovoj formuli, a da bismo obezbedili stabilan pritisak na točećem mestu treba voditi računa o količini vode na izlivnom mestu, o pritisku u cevoj mreži i o brzini vode u cevima.Taj izlivni pritisak bi po proračunima trebao da bude oko 5 dbara, ali je u poraksi to manje, zato sam napisao da treba izmeriti pritisak pa baratati sa poznatim , a ne predpostavljenim veličinama.Inače maksimalni radni pritisak ne sme da predje cifru od 10 bara to su projektantske vrednosti sa kojima se barata u projektima.

Без алата нема заната, a без знања ни најбољи алат неће помоћи..

Top
  • Login or register to post comments
Sun, 01/02/2009 - 08:59
Re: Curenje vode iz sigurnosnog ventila bojlera
#19
tenzor
tenzor's picture
Offline
Moderator
Registrovan dana: 01/11/2008
Poruke:

pa posto sam se svacega nagledo u praksi pa i ovakvih problema
mogu ti reci samo jednu stvar
prvo se mora naci glavni dovodni vod u stanu pa se tu izmeriti pritisak u mrezi , zatim se mora izmeriti pritisak posle redukcionog ventila
pa se onda proba i sigurnjak dal je ispravan ( ovo je jako tesko izvodljivo u varijanti ssm) probaj da nadjes nekog vodoinstalatera ( al ga plati tek po resenju problema ) . inace je moja preporuka da redukcioni ventil postavis na glavnoj dovodnoj cevi za tvoj stan .
da i obavezno treba proveriti koji maximalni pritisak moze da izdrzi taj redukcioni ventil
rekao si u jednom od postova da znas da pritisak u zgradi skace i na 13 bar-a . pri tolikom pritisku se raspadaju ventili u vodokoktlicima a i sve slavina i baterije trpe ogromno opterecenje

https://www.facebook.com/tenzor1/
https://tenzorisanje.wordpress.com/
https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw

Top
  • Login or register to post comments
Tue, 03/02/2009 - 10:00
Re: Curenje vode iz sigurnosnog ventila bojlera
#20
Denca
Denca's picture
Offline
Registrovan dana: 01/02/2009
Poruke:

Pirke,pa gde je to pritisak od 13 bara :nes2 (nisi naveo lokaciju),to je posao za ekološku ili neku sličnu inspekciju.Pa u vulkanizerskoj radnji kompresor radi na 8 bara.Iskreno,ako je pritisak zaista toliki ,Vaš vodovod verovatno ima česte havarije.Ako postoji mogućnost da se njima direktno obratiš da regulišu tj smanje pritisak,mislim da je to naj pametnije.Predpostavljam da nisi sam sa tim problemom.

Top
  • Login or register to post comments
Tue, 03/02/2009 - 22:58
Re: Curenje vode iz sigurnosnog ventila bojlera
#21
pirke71
pirke71's picture
Offline
Registrovan dana: 26/01/2009
Poruke:

Za vašu info moj stan se nalaz na Miljakovcu, i kako kažu komšije naša zgrada je direktno spojena na magistralni vodovod. Zvao sam i ljude iz vodovoda u vezi velikog pritisaka i rekli su mi da je to naša briga. Reduktor pritiska ide na račun stanara i nije njihova briga?! Da li me lažu ne znam!
U svakom slučaju dobro bi mi došla adresa radnje gde mogu kupiti regulator sa manometrom i ručnim podešavanjem pritiska kao i site gde je opisan rad takvog regulatora.

Pozdrav svima

Top
  • Login or register to post comments
Wed, 04/02/2009 - 00:16
Re: Curenje vode iz sigurnosnog ventila bojlera
#22
Denca
Denca's picture
Offline
Registrovan dana: 01/02/2009
Poruke:

Kod nas u ravnici,tj konkretno u Pančevu gradski vodovod gura pritisak do četvrtog sprata a viši spratovi se napajaju preko hidrocila.Predpostavljam da i ostali stanari imaju isti problem,pa probajte, ako je preko hidrocila ,zovite stambeni servis da provere ispravnost uredjaja,a ako je direktno preko vodomera,zavrnite ventil na pola ,mislim da će onda i pritisak biti smanjen.Pazite samo ,možda je prvi ventil zapečaćen,pa probajte zavrtanjem drugog,tj posle vodomera,ili ako u podrumu zgrade postoje ventili na vertikalama,neki od tih ventila.
Sretno

Top
  • Login or register to post comments
Wed, 04/02/2009 - 00:18
Re: Curenje vode iz sigurnosnog ventila bojlera
#23
zvukoljub
zvukoljub's picture
Offline
Moderator
Registrovan dana: 05/09/2007
Poruke:

Manometar prodaju sve prodavnice koje imaju bolji asortiman fitinga i opreme za vodovodne instalacije.U zavisnosti od mesta gde se priključuje reduktor treba odabrati i vrstu reduktora.Kako reče Tenzor u jednom svom postu najbolje je na ulazu u stanbenu jedinicu, a tamo treba proveriti koja je cev obično je to od jednog cola pa naviše, najčešće 5/4 ili 6/4 cola.Međutim moj vam je savet nemojte to raditi sami jer za to treba i odgovarajući alat koji ssm ne poseduje.Švedovi većih dimenzija nisu u arsenalu alata ssm.

Без алата нема заната, a без знања ни најбољи алат неће помоћи..

Top
  • Login or register to post comments
Wed, 04/02/2009 - 07:20
Re: Curenje vode iz sigurnosnog ventila bojlera
#24
tenzor
tenzor's picture
Offline
Moderator
Registrovan dana: 01/11/2008
Poruke:

da se razumemo ja nisam mislio da pirke ugradjuje redukcioni ventil na vertikali . vec tamo gde se odcepljuje prikljucak za njegov stan .najverovatnije da je u pitanju 3/4 " ili 1/2" . i slazem se sa zvukoljubom ceo ovaj posao je za profesionalca
mada ako je stvarno pritisak na prikljucku na zgradi oko 13 bara onda bi bilo dobro da se tamo ugradi redukcioni ventil

https://www.facebook.com/tenzor1/
https://tenzorisanje.wordpress.com/
https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw

Top
  • Login or register to post comments
Thu, 05/02/2009 - 05:20
Re: Curenje vode iz sigurnosnog ventila bojlera
#25
pirke71
pirke71's picture
Offline
Registrovan dana: 26/01/2009
Poruke:

Tako sam i mislio, ovo je ipak stvar za pravog profija. Volim da radim u formi ssm ali ovo je prevelik zalogaj za mene.
A ono u vezi pritiska vode u samoj vertikali je zaista istina. Cela zgrada "pišti", ventili na WC kotlićima i brujanje samih cevi je pravi dokaz da je u našem naselju prevelik pritisak. Međutim iskreno se nadam da će stvar biti rešena čim nađem prave ljude za to. U svakom slučaju hvala svima, :+ i pozdrav

Top
  • Login or register to post comments
Thu, 05/02/2009 - 08:50
Re: Curenje vode iz sigurnosnog ventila bojlera
#26
skemba
skemba's picture
Offline
Registrovan dana: 25/01/2009
Poruke:

Sto se tiče regulatora pritiska, pored colaže na cevi, treba obratiti i pažnju na oznaku max ulaznog pritiska, jer postoje varijanta od 16 i 25 bara. Dešavalo se da u pojedinim slučajevima (doduše retko) da se probije pritisak od 16 bara i to na regulatorima od 3/4 koji idu u šahte. Inače, svi regulatori su fabrički podešeni na 3 bara što je ujedno i standard. Neki od njih sadrže i filtere. Takođe neki idu sa manometrom ili sa mogućnošću priključenja istog. Moj savet pri kupovini CALEFFI ili ITAP. I naravno, radove tog tipa prepustiti profesionalcu.

Top
  • Login or register to post comments
Mon, 16/02/2009 - 05:18
Re: Curenje vode iz sigurnosnog ventila bojlera
#27
margo.grcic
margo.grcic's picture
Offline
Registrovan dana: 16/02/2009
Poruke:

promeni bojler!
Uzmi metalac ili Ariston!
Ariston oce isto tako da zeza ali mu samo promenis sigurnosni ventil i sve je uredu.To su ranije radili samo majstori iz servisa ali sada mogu da urade bilo koji majstori.Nikako nisi trebao da platis tolike pare te takozvane popravke bojlera mnogo sam se iznervirao kada sam to procitao!
Inace takodje mislim da ti je prekratka veza izmedju vodovodne mreze i bojlera da bi onaj regulator pritiska nesto uradio.

Top
  • Login or register to post comments
Tue, 17/02/2009 - 04:12
Re: Curenje vode iz sigurnosnog ventila bojlera
#28
zvukoljub
zvukoljub's picture
Offline
Moderator
Registrovan dana: 05/09/2007
Poruke:

Quote:
Inace takodje mislim da ti je prekratka veza izmedju vodovodne mreze i bojlera da bi onaj regulator pritiska nesto uradio.

Dužina fleksi veze nema nikakvog uticaja na regulator pritiska.Da bi regulator pritiska obavio svoj posao mora se najpre utvrditi ulazni pritisak (merenjem naravno), pa prema tom podatku odabrati regulator koji to može da podnese.O tome je ovde već dosta pisano.Nemoj zbunjivati čoveka :? :? :?

Без алата нема заната, a без знања ни најбољи алат неће помоћи..

Top
  • Login or register to post comments
Thu, 19/02/2009 - 07:19
Re: Curenje vode iz sigurnosnog ventila bojlera
#29
margo.grcic
margo.grcic's picture
Offline
Registrovan dana: 16/02/2009
Poruke:

Na nekim uputstvima za regulatore pritiska pise da veza ne sme biti kraca od 50cm. ja to nisam izmislio nego sam izneo kao cinjenicu.I ja bi voleo da pomognem coveku a ne da ga zbunjujem nekim glupavim resenjima.Ako hoce moze da me poslusa ako ne onda nista ali ja tebi nista nisam rekao o tvojim predlozima koji mozda imaju manu.

Top
  • Login or register to post comments
Thu, 19/02/2009 - 07:27
Re: Curenje vode iz sigurnosnog ventila bojlera
#30
tenzor
tenzor's picture
Offline
Moderator
Registrovan dana: 01/11/2008
Poruke:

u bre sad ce postanemo ko oni moleri onomad
al ajde da ne se ne vredjamo kao prvo
ja verujem da na nekim regulatorima pise kojesta pa i da veza ne sme biti kraca od 50 cm
al ta duzina creva ne bi smela da ima ikakve veze sa regulacijom pritiska
e sad vas najlepse molim da se rasprava vodi u nekom normalnom toku bez uvreda i slicno
pirke iovako ima vise problem sa vise faktora usput

https://www.facebook.com/tenzor1/
https://tenzorisanje.wordpress.com/
https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw

Top
  • Login or register to post comments
Thu, 19/02/2009 - 17:59
Re: Curenje vode iz sigurnosnog ventila bojlera
#31
zvukoljub
zvukoljub's picture
Offline
Moderator
Registrovan dana: 05/09/2007
Poruke:

Imam osećaj da je regulator pritiska zagonetka za neke korisnike i zato evo malo sličica da se vidi kako to izgleda i kako radi.Najčešće, prema literaturi, regulatori pritiska se podešavaju u fabrici, da izlazni pritisak bude 50 PSI (Pounds per square inch, 1 PSI = 0,068947 bara ) kod nas se još uvek sreću stare mere za merenje pritiska i što u konkretnom slučaju iznosi 3.44735 bara, zanči oko 3,5 bara što je standard.Prema konstrukciji to je jedna vrsta ventila koja putem opruge i membrane ne dozvoljava pritisku da poraste iznad zadatih vrednosti.Ko želi malo detaljnije da se bavi ovom vrstom uredjaja evo malo teksta.

A water pressure regulator is a plumbing safety feature which is designed to prevent water pressure from climbing too high while also ensuring that the pressure remains high enough for consistent flow from faucets, taps, and shower heads. This device is often located near the water main on the outside of the house, and it is very useful for people to know where their water pressure regulators are, and how to adjust them if necessary.

Plumbing works because of the water pressure. When the pressure is high enough, water will be pushed through an open tap, even if the outlet for the water is well above ground level. However, pressure which is too high can result in leaks, eroded washers, banging pipes, and even explosions, in extreme circumstances. A water pressure regulator is a valve which controls the level of water pressure to ensure that it is effective and safe. In a multistory building, each floor may have a water pressure regulator in place, since higher levels of pressure are needed on high floors to successfully push the water up.

Classically, water pressure hovers somewhere between 40 pounds per square inch (2.8 kilograms per square centimeter) and 60 PSI (4.22 kilograms per square centimeter). Most water pressure regulators have an adjustable dial which can be used to increase the water pressure in the event that water is merely trickling out of taps, and to decrease the pressure if the water pressure is too strong. Some also have valves which open up in a pressure surge to allow water to harmlessly flow out, rather than blowing through the plumbing system.

Water heaters have a special type of water pressure regulator which is called a temperature pressure regulator valve (TPRV or TPR valve). The TPR valve is designed to open if the pressure or temperature inside the hot water heater grows to a dangerous level, allowing the pressure to vent harmlessly, albeit sometimes messily. If this valve becomes damaged or defective, there is a risk of an explosion caused by extremely high pressure inside the water heater.

Familiarizing oneself with safety features like water pressure regulators, main water cutoffs, and breaker boxes is a very good idea, so that they can be accessed quickly in an emergency. It is also a good idea to periodically test these safety features to ensure that they are working smoothly; it should be easy to turn the valve or knob with the assistance of a pair of pliers or vice grips, for example, and there should be no signs of corrosion, leakage, or stress on the surrounding joints.

  • shema-regulatora-pritiska.jpg
  • regulator-pritiska.jpg

Без алата нема заната, a без знања ни најбољи алат неће помоћи..

Top
  • Login or register to post comments
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • sledeća ›
  • poslednja »