Dobrodošli, gost - Registracija | Zaboravljena šifra Prijava
www.samsvojmajstor.com logo

  • Naslovna
  • Forumi
  • Albumi
  • Majstori

Najpopularnije danas

TA peći - najčešća pitanj...
Grejanje na pelet
Popravka veš mašine-savet...
Veš mašine Gorenje

Poslednje teme na forumu

Razvod Pert Al ili bakar,...
Цев кишне канализације цу...
Izbor stiropora
Renoviranje stare kuće

Forum

  • Aktivne teme
  • Neodgovorene teme
  • Napredna pretraga

Naslovna » Forums » Gradjevinarstvo » Vodovod i kanalizacija

Curenje vode iz sigurnosnog ventila bojlera

104 poruka / 0 new
Login or register to post comments
Poslednja poruka
Fri, 20/02/2009 - 06:08
Re: Curenje vode iz sigurnosnog ventila bojlera
#32
margo.grcic
margo.grcic's picture
Offline
Registrovan dana: 16/02/2009
Poruke:

ok

Top
  • Login or register to post comments
Wed, 25/02/2009 - 06:15
Re: Curenje vode iz sigurnosnog ventila bojlera
#33
macaklo
macaklo's picture
Offline
Registrovan dana: 22/02/2009
Poruke:

Ako je ovo jos uvek aktuelna tema iamam jedno zanimljivo iskustvo u vezi ovoga.
Po prici zgrada je prikljucena na magistralni vod koji sigurno veceg precnika. U cevima veceg precnika gde ima puno potrosaca pritisak se cesto menja tako da kod nagle promene pritiska moze doci do tzv. povratnih talasa ili udara. Ako je zgrada na nekom mestu gde se ti talasi sabiraju a vas stan na kraju mreze u zgradi onda vasa instalacija trpi najveci deo ovh promena. Posto sigrnosni ventil sluzi i kao nepovratni on samo akumulira pritisak u bojleru kao posledica tih udara. Imali smo slican problem u jednoj skoli. Tom prilikom smo morali izbaciti mesta sa naglim redukcijama tipa 2" - 1/2" jel je to neki inzinjer naveo kao moguci problem (iskreno meni to nije jasno a nisam imao prilike da pitam za objasnjenje).
Posto je ispravna dijagnostika glavna za resenje problema ugradi jedan T komad posle ventila za regulaciju pritiska i na njega stavi manometar od 0-10 bara (kosta maksimalno 400 dinara) pa ces onda imati uvid na kom pritisku procuri sigrurnosni ventil kao i koja je to razlika pritiska koja se javlja prilikom zagrevanja vode, jednom reciju mocices da pratis situaciju bez nagadjanja jel je ovde pritisak jedini problem o kome pricamo.
pozz

Top
  • Login or register to post comments
Wed, 25/02/2009 - 08:40
Re: Curenje vode iz sigurnosnog ventila bojlera
#34
zvukoljub
zvukoljub's picture
Offline
Moderator
Registrovan dana: 05/09/2007
Poruke:

To što si napisao je tačno, a siguirnosni ventil ne treba kontrolisati on je fabrički podešen da otvara na 6 bara ako je ispravan, to mu je osnnovni zadatak, ako ne otvori na tom,pritisku postoji mogućnost havarije bojlera, to je Tenzor opsiao kao bojler bomba.

Без алата нема заната, a без знања ни најбољи алат неће помоћи..

Top
  • Login or register to post comments
Thu, 26/02/2009 - 03:57
Re: Curenje vode iz sigurnosnog ventila bojlera
#35
macaklo
macaklo's picture
Offline
Registrovan dana: 22/02/2009
Poruke:

Zvukoljube potpuno si u pravu pogotovu u onom delu "ako je ispravan".
Pocnimo od pocetka, kada utvrdimo koji je pritisak na ulasku u bojler i po potrebi ga nastelujemo na otprilike 3 bara ( utvrditi dali ga tako odrzava konstantno) a problem i dalje ostane aktuelan onda bi tebalo proveriti pricu o vazdusnom jastuku u samom bojleru.Ova prica je vec ispricana i ja je nebih ponavljao a u potprunosti se slazem sa svim recenim.
Sledeci korak je premestiti T-komad sa manometrom izmedju bojlera i sigurnosnog ventila.
NAPOMENA: Izmedju bojlera i sigurnosnog ventila nije dozvoljena ugradnja nikakvog ventila.
Sa ovako postavljenim manometrom znace se na kom pritisku sigurnosni ventil procuri i koja je razlika pritiska kad je voda u bojleru hladna i kad se zagreje.
Ako pritisak po uljucivanju bojlera naglo skoci i sigurnosni ventil procuri na 6 bara probaj da reklamiras bojler kod ovlascenog servisera.
Ako ventil procuri ispod 6 bara menjaj ventil dok ne nadjes ispravan.
SAVET: Pirke kudelja koju navoj ne uvuce efikasno se uklanja upaljacem.

Jos da zavrsim pricu iz prethodnog komentara o skoli.
Naime djacki WC se nalazi na kraju zgrade a kuhinja za uzinu negde na polovini zgrade. Razlika nekih 15 metara. Na lavabou u WC-u slavina kugla 1/2". Dete pije vodu otvara slavinu do kraja, kad je zatvori slavina ovog tipa naglo zatvara dolazi do povratnog udara na instalaciju i sigurnosni ventil na bojleru u kuhinji procuri, napominjem ne prokaplje nego procuri kolicinu za jednu casicu od rakije.
Nadam se da ce ova prica nekom ustedati pola dana razmisljanja.
pozz

Top
  • Login or register to post comments
Fri, 19/06/2009 - 23:39
Re: Curenje vode iz sigurnosnog ventila bojlera
#36
MarkoEnter
MarkoEnter's picture
Offline
Registrovan dana: 05/03/2009
Poruke:

Jel ste resili problem u zgradi s pritiskom i sa bojlerom ??

pozdrav
Marko

Top
  • Login or register to post comments
Mon, 10/08/2009 - 00:53
Re: Curenje vode iz sigurnosnog ventila bojlera
#37
skemba
skemba's picture
Offline
Registrovan dana: 25/01/2009
Poruke:

Jeste kasno, ali mislim da moze resiti buduce probleme hidraulickog udara...

  • 15.jpg
  • 18.jpg
  • 17.jpg
  • 16.jpg
Top
  • Login or register to post comments
Sat, 08/10/2011 - 00:49
Gledam sta se napisalo pa bi
#38
Vodoinstalater021
Vodoinstalater021's picture
Offline
Registrovan dana: 25/09/2011
Poruke:

Gledam sta se napisalo pa bi da napisem moje misljenje.

Sigurnosni ventil KOMAK i Ovaj regulator pritiska 100 % resenje .

Ako i dalje curi menjaj bojler druge ti nema.

Sta reci .... Radi i samo radi dok ne lipsas. Voda jeste dobar posao ali i tezak pogotovo sto vise nema standarda ni zasta.Tako da smo ga svi najebali.

Top
  • Login or register to post comments
Sat, 28/07/2012 - 18:09
Draga gospodo, interesuje me
#39
Te Kvondo
Te Kvondo's picture
Offline
Registrovan dana: 28/07/2012
Poruke:

Draga gospodo, interesuje me da li je pirke71 resio svoj problem? Posle tri godine ima slicnih problema i kod nas drugih, pa da cujemo resenje? Pozdrav.

Top
  • Login or register to post comments
Tue, 30/10/2012 - 10:12
slican problem
#40
MIRBEL
MIRBEL's picture
Offline
Registrovan dana: 01/08/2011
Poruke:

Pre par dana sam u Medakovicu ugradio
Hotpoint Ariston bojler VLS 80
Cena: 25.449 rsd
Šifra: VLS 80
Marka: Hotpoint Ariston
Opis proizvoda
Hotpoint Ariston bojler VLS 80
Električni bojler za zidno montiranje
Kapacitet: 80 l
Instalacija: više položaja
Snaga: 1.5 kW
Vreme zagrevanja (dT=45C): 0h 46min
Maksimalna radna temperatura: 80C
Maksimalan radni pritisak: 8 bar
Klasa: IPX4
Dva grejača
Jedinstveni dizajn
Uvek spreman za upotrebu
Vertikalna ili horizontalna montaža
Eko funkcija
Dve magnezijumske anode
Dve flanše sa 5 zavrtnja
Debela termo izolacija
Sigurnosni ventil za pritisak testiran na 8 bara
Maksimalan komfor
Dimenzije (ŠxVxD): 49 x 109 x 27 cm
Težina: 26 kg

Imam isti problem, i za sada sam promenio dva sig. ventila, problem jos nisam resio, hvala na savetima koje sam procitao, samo da spomenem da se povecani pritisak javlja u vise beogradskih naselja, M.M. Lug, Medakovic, Miljakovac...

  • 499031.png

posao nije zec!

Top
  • Login or register to post comments
Fri, 11/10/2013 - 15:43
Ja sam imao indentican
#41
ZOKA0706
ZOKA0706's picture
Offline
Registrovan dana: 20/07/2012
Poruke:

Ja sam imao indentican problem sa jednom kucom koja je bila na kraj vodovodne mreze. Isto tako se sve desavalo, izmjerio sam pritisak i vidio da je sve u redu, da sig ventil otvori vodu na 6 bara, ali pritisak je stalno rastao nakon toga, pa sam ustanovio kvar, a to je nepovratni ventil u sahtu kuce, koji su stavili radnici vodovoda da u slucaju pregrijavanja bojlera i vracanja vrele vode u mrezu ne bi usao u vodomjer i istopio propeler. Znaci da se sve svodi na nake udare koji zbog necega ostaju zarobljeni u instalaciji kao u mom slucaju. Nadam se da sam pomogao

Top
  • Login or register to post comments
Thu, 28/07/2016 - 19:48
Isti problem na Gorenje
#42
mjesec
mjesec's picture
Offline
Registrovan dana: 20/01/2014
Poruke:

Isti problem na Gorenje bojleru.Ulazni pritisak 4,2 bara i Komakov sigurnosni ventil.U uputstvu za motažu preporučuju ugradnju ekspanzionog suda od 3 l.Šta raditi da li ugrađivat regulator pritiska ili sud. Vša mišljenja. Po informaciji koju sam dobio po nekom evropskom standardu se sad rade ti bojleri i moraju da kaplju što znači da se za njih mora isto ostavit odvod.Vidio i sifon za to. Koliko je to istina ne znam

Top
  • Login or register to post comments
Sat, 06/08/2016 - 08:42
Regulator pritiska mi nije
#43
mjesec
mjesec's picture
Offline
Registrovan dana: 20/01/2014
Poruke:

Regulator pritiska mi nije riješio problem ali ekspanzioni sud jeste.Potencijalni kupci Gorenje bojlera nek imaju to u vidu da ne bude poslije nije mi majstor rekao.

Top
  • Login or register to post comments
Sat, 06/08/2016 - 10:41
Uvaženi kolega mjesec ako
#44
tenzor
tenzor's picture
Offline
Moderator
Registrovan dana: 01/11/2008
Poruke:

Uvaženi kolega mjesec ako nije problem da napišete koji je to tip bojlera ?

https://www.facebook.com/tenzor1/
https://tenzorisanje.wordpress.com/
https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw

Top
  • Login or register to post comments
Sat, 06/08/2016 - 11:09
Ово је савет са сата
#45
zvukoljub
zvukoljub's picture
Offline
Moderator
Registrovan dana: 05/09/2007
Poruke:

Ово је савет са сајта произвођача:

"Bojleri
Voda kaplje na sigurnosnom ventilu kada bojler zagreva vodu. Kako da otklonim taj problem?

Voda koja se u bojleru zagreva povećava zapreminu. Pošto se voda, za razliku od gasova, ne može sabijati, ona mora da se oslobodi. Kod bojlera koji rade na pritisak, na priključku hladne vode na bojleru je postavljen sigurnosni ventil čiji je zadatak da pri pritisku od 7 bara ispusti povećanu zapreminu vode. Ako hoćemo da sprečimo ispuštanje sigurnosnog ventila, instalater mora da omogući širenje zapremine vode u prostor van bojlera i u tim slučajevima se preporučuje ugradnja odgovarajuće ekspanzione posude za sanitarnu vodu.
Sigurnosni ventil bojlera pušta čak i kada bojler ne zagreva sanitarnu vodu. Šta je uzrok?

U vodovodnoj mreži se javlja pritisak viši od 7 bara ili pak sigurnosni ventil ispušta vodu pri nižem pritisku. Ako dolazi do ispuštanja pri nižem pritisku, profesionalac mora da ugradi odgovarajući sigurnosni ventil za 7 bara. Ako je pritisak u vodovodnoj mreži viši od 5 bara, pre bojlera na instalaciji sanitarne vode ugradite kvalitetan regulator pritiska i postavite ga na vrednost manju od 5 bara, a istovremeno između regulatora i bojlera postavite odgovarajuću ekspanzionu posudu."

Без алата нема заната, a без знања ни најбољи алат неће помоћи..

Top
  • Login or register to post comments
Sat, 06/08/2016 - 11:13
Gorenje bojler 80 litara bez
#46
mjesec
mjesec's picture
Offline
Registrovan dana: 20/01/2014
Poruke:

Gorenje bojler 80 litara bez vidljive regulacije.Prošle godine sam imao isti slučaj sa 50 l. ali pošto je bilo u vikendici sa crijevom sam višak vode odveo u odvod.U ovom slučajo sam uzeo 3 tehnička uputstva različitih proizvođača bojlera i samo gorenje preporučuje ugradnju ekspanzione posude u slučaju kapljanja vode na sigurnosnom ventilu.Zvali smo servis ali njihovo pitanje je bilo dali greje i isklučuje i da pročitamo tehničko uputstvo.Sa pojavom ovog problema u razgovoru sa kolegama majstorima dolazim do sananja da to nije ništa neuobičajeno za tu marku bojlera.Nije mi namjera da kudim bilo koji proizvod nego savjet da se upozna sa tehičkim karakteristikama pre kupovine

Top
  • Login or register to post comments
Sat, 06/08/2016 - 13:26
Polako se pretvaramo u
#47
tenzor
tenzor's picture
Offline
Moderator
Registrovan dana: 01/11/2008
Poruke:

Polako se pretvaramo u Kambodzu i Laos ...

https://www.facebook.com/tenzor1/
https://tenzorisanje.wordpress.com/
https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw

Top
  • Login or register to post comments
Sun, 07/08/2016 - 09:42
Prodavac mi u radnji
#48
mjesec
mjesec's picture
Offline
Registrovan dana: 20/01/2014
Poruke:

Prodavac mi u radnji objašnjava da je to sad po EU standardima i nudi mi neko točir plastični neka vrsta sifona u koji treba odvesti višak vode i čak mislim da je u tehničkom uputstvu nacrtano.Ako vas ne mrzi kad dođete u posjed uputstva od gorenje bojlera pročitajte-

Top
  • Login or register to post comments
Mon, 08/08/2016 - 12:59
Prodavac je osoba kojoj je
#49
tenzor
tenzor's picture
Offline
Moderator
Registrovan dana: 01/11/2008
Poruke:

Prodavac je osoba kojoj je cilj da proda robu ... I ništa više . Za svako sranjekoje ne radi i koje se uveze u Srbiju izmišljaju kako je to po EU propisima . Iako se to vrlo često kosi i sa zdravim razumom . Ali tako je to kad nema ni zakona ni standarda ni propisa , nego uvezi šta stigneš pa če se na to dodati još 1000 kojekakvih fora i fazona da bi jedan konstrukcijski prost uredjaj uopšte radio ...
Skoro sam skidao jedan bojler iz 1969 god u fabričko stanju je bio sa originalnim grejačem i živinim tertmostatom i sigurnosnim ventilom ISPRAVAN . Jedini razlog zamene bojlera što je prethodnim vlasnicima ideja bila da ga prekreče svaki put kad su krečii kupatilo...
A uputstva za montažu su se pretvorila u spisak izgovora za šta sve NE VAŽI garancija .
Gori smo i od Kambodze i Laosa ...

https://www.facebook.com/tenzor1/
https://tenzorisanje.wordpress.com/
https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw

Top
  • Login or register to post comments
Fri, 02/09/2016 - 22:31
Nisam imao mira ovih dana
#50
tenzor
tenzor's picture
Offline
Moderator
Registrovan dana: 01/11/2008
Poruke:

Nisam imao mira ovih dana dok ovu situaciju nisam donekle razrešio situaciju....
Dakle ideja je sledeća . Po nekim" EU standardima " biće uveden propis da se na odvajanju priljučka za stan sa vertikale (važi za zgrade sa kolktivnim stanovanjem) mora ugraditi sigurnosni ventil , i da će se izvoditi još namenski kanalizacioni priključak za iskapanu vodu sa sigurnosnog ventila bojlera . Ideja je sledeća nepovratni ventil će imati namenu da eventualni nadtpritisak usled neispravnog rada bojlera višak vode vrati nazad u mrežu , a pre toga će naravno sigurnjak kapati pa će ta voda odlaziti preko namenskog sifona u kanalizaciju . A predvidjeno je i opciona ugradnja expanzione posude koja će biti povezana u sistemu sa bojlerom ...
I sve će ovo naravno biti uvijeno u "oblandu " zvanu napredak i pozitivna iskustva i dostignuća EU .
No sad ćemo malo da zagrebemo površinu ove sjajne ideje ...

Svaki uredjaj prvo mora da radi na previdjenim naponima i priitiscima ,za kućne bojlere je to 220 V i max pritisak u mreži 6 bar . No kako se kod nas dešava da je vrlo čest slučaj višeg pritiska od 6 bara , to se rešava ugradnjom reukcionog ventila . Ali proizvodjači bojlera ne mogu da izvedu toliko "uvidjaja " jer je broj procurelih bojlera enorman , a to posebno pogadja proizvodjače koji daju bezuslovnu garanciju . Nažalost ti isti proizvodjači niti mogu , niti hoće na kraju niti trebaju da obučavaju "majstore " kako se pravilno ugradjuju bojleri , jer dzaba im pravilno ugradjenog bojlera ako se smanji prodaja ... E sad malo da zagrebemo i proizvodjače . Prvo is osnovno je da štede na materijalu kako na kvalitetu , tako i na količini , jer smanjuju debljinu zida kao i vličinu vazdušnog jastuka ) odnosno kompenzacioonog prostora , a voda se prilkom zagrevanja širi . Naravno da je lako izračunati potrebnu zapreminu vzadušnog jastuka da bi se već kontrukcijom samo kazana obezbedilo maximalno moguće ispravno funkcionisanje . Ali tada bi zapremina bojlera bila veća ( sad mi se čini a proveriću) da je zapremina kazana bojlera najmanja moguća zbog uštede na materijalu . Sigirnosni ventil će sa svojim posebnim odvodom biti rešenje za sve povećane pritiske u mreži za hidrauličke udare , ali i za konstrukcijeske propuste u samim kakzanima , na svaku ovu anomaliju oni će kapljati i odvod i sve će biti ok i vuci siti i ovce na broju Sledeća stvar koja se javlja je procurivanje bojlera negde na na sredini kazana , a to je uslovljeno prvo prevelikim pritiskom i hidrauličkim udarima iz mreže , a zatim i zbog uštede na materijalu i same loše konstrkcije kazana . Kazani već zbog konsturkcijskih propusta rade u preoptrećenenom režimu , pa hidroudari i naavno da kod emajliranih bojlera puca emajl a onda počinje rdjanje bojlera i procurivanje , a kod prohromski pucanje na šavu zavara . S jedne strane proizvodjači su zbog profita prinudjeni da štede na svemu a sa druge strane su pritisnuti obaveznim garancijama ili onim bezuslovnim , s druge strane država i zakonodavci i nadležne inspekcije ne mogu da nateraju svoja komunalna preduzeća da rade iispravne vodo- mreže i da dozvoljavaju priključenje objekata samo sa ispravnim pritiscima u mreži i pravilno izvedenim instalacijama. Pa na sve ovo se moraju dodati i i investitori i gradnja bez poštovanja ikakvih pravila , pa zgrade sa nesipravnim ili dotrajalim sistemima za distribuciju vode na višim etažama . I na kraju se još pojavljuju uvoznički lobiji i fantomske firme koje će uvesti bojlere koji su ko zna kakvog kvaliteta ali sa vrlo visokom zaradom na njima ... Sumo sumarum gordijev čvor koji će se rešiti samo privremeno ugradnjom dodatnih uredjaja i opreme . Od uvezenih loših sigurnosnih ventila ( koji će "morati da kaplju u svoj odvod ), nepovratnih ventila i ako sve to ne pomogne sa kompenzacionim posudama
Postavlja se pitanje šta će biti sa tim nepovratnim ventilima za koju godinu , kamenac , hlor iz vode , nečistoća , raznorazni otpaci iz dotraajalih mreža . Ti ventili bi trebali da budu ugradjeni u lako dostupne ormariće sa holenderskim vezama i sa filterima za mehaničke nečistoće ispred , ali je to utopija jer će se time poskupeti gradnja od projekta do izvedbe . U našoj gradjeviskoj praksi taj ventil će biti ugradjen direktno na odcep sa vertikale , naravno bez holendera i debelo premalterisan , i naravno čak i u jednoj zgradi sa istim stanovima biće razbacani na sve strane . A posle kad se stan proda neka vlasnik "vadi oči " a sa njim i majstor i "majstor "
S jedne strane država sa " inžinjerima menadzmenta sa megadensa " , pa proizvodjači koji se bore sa poštovanjem garancija , uštedama koje moraju da ostvare na materijalu , zarade , poreza , globa , i nelojalne konkurencije , neobučenim serviserima i monterima svi su delimično krivi ali niko da bude okrivljen . Ruku na srce velika većina "vodovodžija " niti ima znanja niti alata ali ni volje da nauči kako se bojler pravilno montira bojlera , kada može tiplovanje i koja tipla, pa do toga da obezbede sve preduslove za ispravan rad bojlera ...Ali ni oni nisu totalno krivi , jer ako poštuju sva pravila i dobru majstorsku praksu onda su naravno skuplji a samim tim ugrožavaju svoju egzistenciju .... O trgovcima neću ni da pričam jer ne vredi .
Kazani bojlera ne podležu nikakvim atestima od strane nezavisnih kontrola ,jer su kućni aparati ....
A onda se svi čudimo Deligrad bojlerima koji su trpeli sve radili decenijama uz minimalno održvanje i na kraju demontirani jer su "passe " i ružno izgledaju , ali i kad su demontirani bili su ispravni . A Deligrad od debelog lima , debelo pocinkovan , dobro konstruisan , sa mesniganim kovanim sigurnosim ventilom , koji je prokapao samo u slučaju da otkaže termostat možda je njihov tajna u tome što su ih proizvodli štićenici KP doma u Nišu .A možda što je direktor Deligrada bio mašinac a ne "inžinjer menadzmenta " a i zato što je u to vreme nesipravna vodovodna mreža bila vrlo moguće čak i krivično delo sabotaže . Nisam "jugonostalgičar " ali "JUS " volim i dan danas ...
Dobro nam biti neće dok nam drugi kroje kapu , a mi samo moramo glavu da prilagodimo ...

https://www.facebook.com/tenzor1/
https://tenzorisanje.wordpress.com/
https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw

Top
  • Login or register to post comments
Tue, 25/04/2017 - 13:56
Толико паметовања а нисте
#51
petarpera
petarpera's picture
Offline
Registrovan dana: 30/05/2011
Poruke:

Толико паметовања а нисте решили човеку проблем.
Проблем фантомског цурења је врло прост. Данашни сигурностни вентили, сем што испуштају воду на притисак преко 9 бари, и функције неповратног вентила имају и уграђену функцију контолисаног враћања воде у мрежу. Наиме, када притисак у бојеру буде за 1 бар или више већи од притиска у мрежи, вентил пропушта малу количину воде назад у мрежу. Тако се избегава капање као и потреба за уградњом експанзионе посуде.
Е сада, проблем настаје тамо где је у неком делу мреже уграђен неповратни вентил, јер џаба бојлер пропусти "малу количину воде" назад када неповратни вентил то блокира, макар био и код водомера.

ZOKA0706:
("Ja sam imao indentican problem sa jednom kucom koja je bila na kraj vodovodne mreze. Isto tako se sve desavalo, izmjerio sam pritisak i vidio da je sve u redu, da sig ventil otvori vodu na 6 bara, ali pritisak je stalno rastao nakon toga, pa sam ustanovio kvar, a to je nepovratni ventil u sahtu kuce, koji su stavili radnici vodovoda da u slucaju pregrijavanja bojlera i vracanja vrele vode u mrezu ne bi usao u vodomjer i istopio propeler. Znaci da se sve svodi na nake udare koji zbog necega ostaju zarobljeni u instalaciji kao u mom slucaju. Nadam se da sam pomogao")

  • sigurnosni_ventil_1.jpg
  • sigurnosni_ventil_2.jpg
Top
  • Login or register to post comments
Tue, 25/04/2017 - 15:25
U nekim zemljama se montira
#52
Dusan123
Dusan123's picture
Offline
Registrovan dana: 28/02/2009
Poruke:

U nekim zemljama se montira crevo na sigurnosni ventil koje ide u odvod (kanalizaciju).Bolje resenje je ekspanzioni sud nego crevo na ispustu sigurnosnog ventila (na vecem pritisku otvara )jer su kazani toliko "kvalitetni" da u poslednje vreme pucaju samo tako.Ovo vazi ako nemoze sigurnosni da vrati vodu u mrezu iz navedenih razloga.

Top
  • Login or register to post comments
Tue, 25/04/2017 - 22:10
A kolega 71 nije napisao da
#53
Supernatural
Supernatural's picture
Offline
Registrovan dana: 17/10/2015
Poruke:

A kolega 71 nije napisao da li je rešio problem?
Kad sam pročitao da je dao 100 eura kojekakvim majstorima umalo se nisam onsvestio. Miljakovac, deo grada u kome živi je katastrofa i nije jedini. Delovi Ustaničke, Bulevara, Rakovice, i Zvezdara kod bolnice imaju u pojedinim zgradam nenormalne pritiske. Činjenica je da ovo nije pravno uređena država pa samim tim ima mnogo problema iz te oblasti. Po mom mišljenju vodovod je dužan da obezbedi adekvatan pritisak u vodovodnoj instalaciji. Ali ima ona čuvena ŽALI SE UPRAVI ZA VODOVOD. Iz same satirične forme ove rečenice možemo zaključiti da to predstavlja uzaludan posao.
Prvo da zaključimo da je ovo u BG veoma učestala i masovna pojava. Nema šanse da komšijama ne cure ventili! Većina ima Komakov dugi vrat tzv, koji otvara na 13 bara pa su na neki način rešili taj problem.
Ovde je izneto dosta teorija, neke su veoma iscrpne sa naučne osnove ali to nikako nije čoveku pomoglo da reši problem.
Ekspanzioni sud je svakako najbolje rešenje ali je ružno do bola. A i niko neče da ga kupi, što je tek problemčina.
Ja bih z početak izvršio pritisak na predsednika kućnog saveta. Ukoliko je potrebno, pretite vodovodu tužbom i videćete da će problem biti rešen. To što oni kažu da nije u njihovoj nadležnosti se reši sa par ozbiljnih dopisa. Nego u ovoj zemlji caruje bezobrazluk, i većina tih likova u vodovod ne radi ništa.
Ovaj regulator nisam siguran da ti pomaže na ovoj poziciji na kojoj je montiran. Ima i tih regulatora više i nisu svi jednako efikasni.
Taj ventil koji ti imaš je dobar ali otvara na devet bara. Komak veliki na 12-13 tako da bi stavljanjem njega verovatno rešio problem. Ima još par načina al imam osećaj da bi tema otišla na sedam strana.

S budalama se ne vredi raspravljati. Prvo te spuste na svoj nivo a onda te dokusure iskustvom!

Top
  • Login or register to post comments
Tue, 25/04/2017 - 22:17
Dodatak. Neko je spomenuo da
#54
Supernatural
Supernatural's picture
Offline
Registrovan dana: 17/10/2015
Poruke:

Dodatak. Neko je spomenuo da menjaš bojler. Nema potrebe.. Teoretski iz fabrike možeš naručiti bojler napravljen spec za tebe, cena Elitovog je bila oko 20 000 din a reguarna je oko 15500. Malo deblji inox, malo kraća cev, veći jastuk i problem rešen. Medjutim kao što sam već napomenuo ja mislim da tvoj problem može da se reši.

Ariston ne priznaje garanciju ako zameniš ventil. A njhov otvara na 6 bara!

Gorenje je najnekorektnija firma! Neću da trošim slova o njihovim garancijama i kako su pisane. To je užas. Kad budem uhvatio malo vremena možda otvorim temu o tome da upoznam ljude sa kakvim sve zamkama mogu da se susretnu u vidu garancije.

S budalama se ne vredi raspravljati. Prvo te spuste na svoj nivo a onda te dokusure iskustvom!

Top
  • Login or register to post comments
Fri, 23/06/2017 - 08:45
petarpera" Данашни
#55
sculptor
sculptor's picture
Offline
Registrovan dana: 24/04/2017
Poruke:

petarpera
" Данашни сигурностни вентили, сем што испуштају воду на притисак преко 9 бари, и функције неповратног вентила имају и уграђену функцију контолисаног враћања воде у мрежу. Наиме, када притисак у бојеру буде за 1 бар или више већи од притиска у мрежи, вентил пропушта малу количину воде назад у мрежу. Тако се избегава капање као и потреба за уградњом експанзионе посуде.
Е сада, проблем настаје тамо где је у неком делу мреже уграђен неповратни вентил, јер џаба бојлер пропусти "малу количину воде" назад када неповратни вентил то блокира, макар био и код водомера."

1. neki sigurnosni ventili imaju ugradjenu tu, trecu funkciju, kontrolisanog vracanja vode u mrezu, ne svi. U EU je zabranjena upotreba takvih ventila sa backflow funkcijom.
2. ako je ulazni pritisak dovoljno velik, kapanja ce ipak biti.
3. i reduktori pritiska mogu da prave problem, jer se oni prakticno ponasaju kao nepovratni ventili u ovoj situaciji.
4. Povratkom vode iz bojlera u sistem sanitarne instalacije zgrade dolazi do kontaminacije istog bakterijama i muljem iz bojlera. Ne poznajem EU propise i direktive, ali, ako se dobro secam, oni posebnu paznju poklanjaju prevenciji backflow-a u sistemima sanitarne vode. U nekim zemljama je recimo propisana upotreba ne jednog, vec dva nepovratna ventila u sistemu.

E sad pitanje, u vezi hipoteticke ekspanzione boce koja se instlira u sistem. Po pravilima se ista instalira na prikljucku hladne vode bojlera, izmedju sigurnosnog ventila i bojlera (ako se ne varam?). Da li se boca moze umesto toga instalirati na prikljucku tople vode bojlera, jer se u principu radi o drugom otvoru iste posude. Ne vidim zasto ne bi moglo. Eventualno ce habanje mehura boce biti nesto vece, zbog vece temperature vode sa kojom dolazi u dodir, u periodima kada voda istice iz bojlera, i neposredno posle.

Pitanje broj dva se odnosi na pritisak vazduha u mehuru ekspanzione boce. Sanitarne ekspanzione boce se pune fabricki na 1,5bar, a korisnik moze izvrsiti korekciju. Na koji pritisak je potrebno napuniti bocu da se omoguci pravilan rad sistema, ako je recimo pritisak hladne vode koja ulazi u sanitarni sistem 3,5 bar.

Tko leti, vrijedi, tko vrijedi, leti, tko ne leti, ne vrijedi.

Top
  • Login or register to post comments
Fri, 23/06/2017 - 21:31
Ekspanzioni sud moze da se
#56
Dusan123
Dusan123's picture
Offline
Registrovan dana: 28/02/2009
Poruke:

Ekspanzioni sud moze da se instalira i na strani za toplou vodu kao u sistemu grejanja i koji je za visoke temperature.Pritisak vazduha u sudu treba da bude kao pritisak vode sistemu.

Top
  • Login or register to post comments
Fri, 23/06/2017 - 22:00
Može da se montira ali da
#57
tenzor
tenzor's picture
Offline
Moderator
Registrovan dana: 01/11/2008
Poruke:

Može da se montira ali da li je pametno to je već drugo pitanje ... Smile

https://www.facebook.com/tenzor1/
https://tenzorisanje.wordpress.com/
https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw

Top
  • Login or register to post comments
Fri, 23/06/2017 - 22:34
Da, trajace krace, zbog
#58
sculptor
sculptor's picture
Offline
Registrovan dana: 24/04/2017
Poruke:

Da, trajace krace, zbog povremenog izlaganja visim temperaturama.

Posto pritisak treba da je isti kao i u sistemu, znaci boca nece raditi efikasno ako ulazni pritisak nije regulisan, jer ukoliko isti varira, ili ce se previse habati dijafragma/mehur, ili nece imati efekta.
Ako se pak koristi regulator za pritisak, nema smisla koristiti isti bez mehanickog filtera.

Znaci, Deda za repu, baba za dedu, unuk za babu td. Ili full package, ili nista.

Tko leti, vrijedi, tko vrijedi, leti, tko ne leti, ne vrijedi.

Top
  • Login or register to post comments
Sat, 24/06/2017 - 07:07
Bocu što pre zaboraviti biće
#59
Dedadule
Dedadule's picture
Offline
Registrovan dana: 29/03/2013
Poruke:

Bocu što pre zaboraviti biće vam lakše!!!!!!!!!
Niko je nema!

Top
  • Login or register to post comments
Sat, 24/06/2017 - 10:52
Zato proizvodjaci bojlera
#60
sculptor
sculptor's picture
Offline
Registrovan dana: 24/04/2017
Poruke:

Zato proizvodjaci bojlera trljaju ruke!

Salu na stranu, hteli mi ili ne, moracemo.

Hocemo u EU. Kopiramo njihove norme i standarde.

SRPS EN 1717:2011 http://www.iss.rs/rs/standard/?natstandard_document_id=37989 Zaštita protiv zagađivanja vode za piće u cevovodima i opšti zahtevi za uređaje za sprečavanje zagađivanja povratnim tokom (nepovratni ventili)

SRPS EN 1487:2016 http://www.iss.rs/standard/?natstandard_document_id=51260 Ventili u zgradama — Hidrauličke bezbednosne grupe — Ispitivanja i zahtevi (sigurnosna grupa za bojler)

Sigurnosni ventili za bojler koji imaju funkciju povratnog toka, kada razlika u pritisku predje 1bar, pre ili kasnije, nece moci vise da se kupe u prodavnici. Nove instalacije ce imati obavezne uredjaje za zastitu povratnog toka, iliti nepovratne ventile.

Ako se 80lit vode, kada se zagreje za 40C, prosiri na 82lit, bolje je da to kompenzuje za to namenjena boca, koja kosta frakciju cene bojlera, nego da dise tank bojlera i lokalna instalacija. Dok ne propisa sigurnosni ventil, ovi elementi su izlozeni redovnom periodicnom opterecenju.

Niko nema ni mesni termostatski ventil na izlazu bojlera. A i to je dobra stvar. Na ustrb povecane potrosnje elektricne energije, za vreme jeftine tarife, kada je struja cetiri puta jeftinija, zbog zagrevanja vode na temperaturu vecu od uobicajene ( ~75C), dobija se:
1. instantno ubijanje bakterija u bojleru zbog temperature vode iznad 60C
2. duza akumulacija tople vode u bojleru, zbog vise pocetne temperature hladjenja. Samim tim se smanjuju i troskovi eksploatacije, ako se bojler ne mora ukljucivati za vreme skuplje tarife.
3. mogucnost da se bojler sa prikljuccima G1/2" koristi za napajanje vise potrosaca (dva kupatila) bez znacajne varijacije temperature, ako se instalacija do i od mesnog ventila izvede sa vecim presekom (G3/4")
4. sprecavanje nastanka opekotina ogranicenjem izlazne temperature na ~45C, sto je posebno pogodno za decu i starija lica
5. automatsko zatvaranje odvoda tople vode u slucaju gubitka napajanja hladne vode - zahteva mesni ventil sa anti-scald funkcijom.
itd.

E sad, to sto niko to nema, meni nije dovoljno dobar razlog da i ja nemam.

Tko leti, vrijedi, tko vrijedi, leti, tko ne leti, ne vrijedi.

Top
  • Login or register to post comments
Sat, 24/06/2017 - 11:58
Nije bas tacno da niko nema
#61
Dusan123
Dusan123's picture
Offline
Registrovan dana: 28/02/2009
Poruke:

Nije bas tacno da niko nema ekspanzioni sud,evo ja imam kao i dosta drugih koji koriste pumpe za snabdevanje vodom.Ekspanzioni sud ce pomoci i ako varira pritisak ali se tako i menja kapacitet ekspanzionog suda.Sto se tice habanja gume (mehura) postoje ekspanzioni sudovi bez gume celicni pocinkovani i prohromski.

Top
  • Login or register to post comments
  • « početna
  • prethodna
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • sledeća ›
  • poslednja »