Ako je ovo jos uvek aktuelna tema iamam jedno zanimljivo iskustvo u vezi ovoga.
Po prici zgrada je prikljucena na magistralni vod koji sigurno veceg precnika. U cevima veceg precnika gde ima puno potrosaca pritisak se cesto menja tako da kod nagle promene pritiska moze doci do tzv. povratnih talasa ili udara. Ako je zgrada na nekom mestu gde se ti talasi sabiraju a vas stan na kraju mreze u zgradi onda vasa instalacija trpi najveci deo ovh promena. Posto sigrnosni ventil sluzi i kao nepovratni on samo akumulira pritisak u bojleru kao posledica tih udara. Imali smo slican problem u jednoj skoli. Tom prilikom smo morali izbaciti mesta sa naglim redukcijama tipa 2" - 1/2" jel je to neki inzinjer naveo kao moguci problem (iskreno meni to nije jasno a nisam imao prilike da pitam za objasnjenje).
Posto je ispravna dijagnostika glavna za resenje problema ugradi jedan T komad posle ventila za regulaciju pritiska i na njega stavi manometar od 0-10 bara (kosta maksimalno 400 dinara) pa ces onda imati uvid na kom pritisku procuri sigrurnosni ventil kao i koja je to razlika pritiska koja se javlja prilikom zagrevanja vode, jednom reciju mocices da pratis situaciju bez nagadjanja jel je ovde pritisak jedini problem o kome pricamo.