Dobrodošli, gost - Registracija | Zaboravljena šifra

Zuborenje u radijatorima

4 poruka / 0 new
Poslednja poruka
nolle
nolle's picture
Offline
Registrovan dana: 09/10/2011
Poruke:

Zdravo svima.

Imam problem sa zubrenjem vode u sistemu CG. Imam 2 ozracna lonceta (na odlaznom i dolaznom vodu) kod kotla jer mi je tu najvisa tacka.
Inace, imam zatvoren sistem.
Sta da radim? Pokusao sam da ozracim radijatore i nije pomoglo.

zvukoljub
zvukoljub's picture
Offline
Moderator
Registrovan dana: 05/09/2007
Poruke:

Pisano je već o tomeš, proveri kako je postavljen radijator.Treba da ima blagi nagib prema vertikali.

Без алата нема заната, a без знања ни најбољи алат неће помоћи..

Grejac
Grejac's picture
Offline
Registrovan dana: 12/02/2010
Poruke:

Poz,
koliko sam shvatio imas "potopljen" sistem. Kod automatskih ozracnih loncica nastaje problem, jer nemaju rezervu za vazduh, i tek kada "naleti" vazduh u tom delu, dolazi do ispustanja.
Kod takvih sistema, mora se striktno voditi racuna o padu ka radijatorima, ali ne samoih radijatora nego cevne instalacije.
Probaj ovo da uradis
Kada je instalacija hladna, stavi pumpu na maksimalnu brzinu. Zatvori sve radijatore, Ostavi kapice na automatskim loncicima otvorene, i idi jedan po jedan radijator da odzracujes. Znaci, ostali su zatvoreni, i taj koji odracujes otvori i cekaj da pumpa nagura vodu i vazduh u njega. Polako ispustaj jedan po jedan, vodeci racuna o pritisku u instalaciji. Posle sve vrati na normalu.

nolle
nolle's picture
Offline
Registrovan dana: 09/10/2011
Poruke:

Hvala na iscrpnom odgovoru.