Hvala na brzom odgovoru! Trudio sam se da navedem sve relevantne brojke, ali se nešto uvek zaboravi. Dnevne potrebe za energijom, preračunate nakon 15 godina loženja uglja, su u srednjem oko 85kWh. U hladnim danima, na minusu, ugalj mi ne gine. Za veći deo zime struja bi bila dovoljna, ali da su grejači na 220V ne bih se usrećio. Zato i idem na one koji će vući 380V, a to za 15A po fazi daje snagu od 5700W po jednom grejaču od 3 jednaka (3x1900W) ili ukupno 17.1kW. Tu su ograničenja u vidu jačih noćnih potrošača, bojleri i veš mašina, eventualno šporet i to skraćuje vreme sa 8 na oko 6 sati i celih 100kWh raspoložive energije na dan. Dakle dovoljno. A računica za bafer mi je na povratnu T od 40 stepeni posebno za prelazni režim...Inače ja sam do sada bio više nego zadovoljan cenom grejanja, oko 300 evra po sezoni za kuću od 130 kvadrata, na solarni ugalj, ali tu je i dosta posla oko pripreme uglja, loženja, pepela. uostalom da sam Megala ložio ruskim kamenim teško bi poživeo 15 godina i još se ne da. Razmišljao sam o njegovoj zameni (FK1 Radijator Kraljevo) ali to odlažem jer se bafer nametnuo kao racionalnija investicija...Ostaju na dnevnom redu dileme koje sam izneo u prvom postu...
Oslanjaš se na struju a AT-Bafer 2000l da se zagreje sa 50-80°C je oko 60kwh.Imaš li toliko da potrošiš svaki dan.6kw snaga grejača puta 8h jeftine je 48kwh.malo je to za 2000l AT.Moraćeš više da koristiš Ugalj.
Imaš li proračun gubitaka Kuće?To je osnova za dalje kalkulisanje.Koji Kotao imaš?Pametnim loženjem može mnogo da se uštedi,pogotovo sa AT.