Za sve vlasnike toby kotlova zelim podijeliti pozitivno iskustvo sa otvaranjem rupa za sekundarni vazduh na LG posudi. Kao kod vecine i kod mene su ove rupe bile zatvorene. Po otvaranju svih 13 (samo jedna bila ovlas probijena) sagorijevanje je mnogo bolje, a sto se vidi po boji unutrasnjosti kotla na slici. Takodje se potrosnja smanjila. Sa cca 3 kg/h, na temp.ispod nule (slanje u sistem 48 stepeni), sada je 2.2 do 2.5. U neprekidnom radu od 20 sati potrosi se oko 3 vrece za kucu od 220 m2. Dakle, za sve one koji jos nisu otvorili ove rupe samo naprijed. Inace ovo je bas krupan propust fabrike, a sto treba reklamirati za dobrobit buducih korisnika.
cetvorokraki ventil
kod njega netreba gledati na cifre koje su na njemu vec na ono sto zelis postici -naprimer 50 % nemora da bude na 5 vec pomeranjem klapne kad dobijes istu temperaturu na potisu ka radijatoru i ulazne u kotao(to bi bilo 50 % protoka tvog sistema)-to kazem jer postoji mogucnost da ti je protok kroz sistem manji ili veci od dimenzija ventila - to sa pomeranjem klapne da bi dobio grejanje potisa znaci da na toj otvorenosti imas pun protok povrat radijatori potis radijatori pomeranjem prinudno gurnes toplu vodu u cevi pa kad vratis nezad ostaje cirkulacija samo zbog vece temperature sto bi bila potvrda onog sto sam prvo naveo