Dobrodošli, gost - Registracija | Zaboravljena šifra

Pritisak u kotlu

98 poruka / 0 new
Poslednja poruka
Milenko_M
Milenko_M's picture
Offline
Registrovan dana: 09/03/2013
Poruke:

Код отвореног система притисак је небитан ако је вода напуњена до врха .А биће 0,1 бар по метру висине воденог стуба , а ако је вода до 2,9 метара онда ће притисак бити 0,29 бара у систему .

Гејање на пелет , котао Мајевица , горионик Фероли СУН 7.

dr.ns.91
dr.ns.91's picture
Offline
Registrovan dana: 04/08/2015
Poruke:

Milenko_M wrote:

Ја би рекао зашто користити затворени систем ако има могућност и инсталацију за отворени систем.Отворени систем има на највишој тачки један мањи резервоар у коме вода може да се шири када је топла инсталација.Када нема довољно воде ништа страшно неможе да се деси .
Овако др.ср.91 има притисак у раду од 3 бара и мучи се да га подеси.У затвореном систему притисак неби требао да буде виши од 2 бара а на 3 бара мора да се отвори сигурносни вентил.Са затвореним системом власници имају више проблема у руковању и подешавању.
др.ср.91 : почетни проблем који сте навели да су неки радијатори хладни значи да систем није проавилно озрачен.Негде се задржао ваздушни чеп.

Sve se ja slažem sa vama milenko ali dr.ns.91 je imao havarijui (požar u kući) nakon čega je spustio otvoreni eks. sud sa tavana na ploču prvog sprata. Koliki maksimalni pritisak sada u ovoj trenutnoj situaciji može da ostvari u otvorenom sistemu? I da u potpunosti odzrači sistem ako je pritisak 0.15 do 0.2bar-a neće biti cirkulacije u sistemu, javljaće se kavitacija, pumpa će vrteti u mestu... Njemu treba prelazno rešenje za par nedelja do kraja sezone a nakon toga kad sanira sprat i krov na kući verovatno će se vratiti na prvobitan sistem (otvoren sistem)...

Upravo sve navedeno je tako. S tim da sam ja bio probao da napravim pritisak u radijatorima na 3 bara i polako praznio vazduh iz njih, kada sam ispraznio vazduh iz njih krenula je voda, al kada sam oslobodio vodu iz cevi i radijatora da ode u otvoreni sud naglo sam izgubio vodu opet u radijatorima, a na to mi je iz dovodnog i odvodnog dela cevi na automatskim ozrakama na najvisljoj trenutno tacki poceo usisavati vazduh. Cim se srede situacijski vreme i moj bruh krecem punom parom da sredjujem i da prebacim sud sa otvorenim sistemom gore na tavan, jos ovih par dana cu morati da ga zadrzavam dole, posto gore je tavanska ploca prekrivena najlonom, a ove godine treba da se nastavi krov raditi. Naprosto, dok je radijatorski sistem bio u polozaju 3 komada i zatvoreni sistem imao sam problema, svakih 2 dana sam morao dosipati vodu, a nisam mogao da iskalkulisem temeperaturu same vode posto se grejem na drva, a pec je blistova. Ubacen je prosle godine u novembru i sidelov dimnjak i sve ide na to da se uradi sistem kako treba gore. Uzecu i razdelnike za 3 sobe, alu pex cevi i 3 radijatora koja cu povezati posto novcano treba sve odraditi i istrpeti, pa cu morati samostalno 100 % da radim sistem za grejanje.

dr.ns.91
dr.ns.91's picture
Offline
Registrovan dana: 04/08/2015
Poruke:

Ovako trenutno to gore izgleda

https://www.dodaj.rs/image/3GQlA
https://www.dodaj.rs/image/3GWP7
https://www.dodaj.rs/image/3G9gC
https://www.dodaj.rs/image/3GFkP

Koliko sam imao prostora da se snadjem uradio sam. Uglavnom u otvorenom sudu se nalazi puno algi iz razloga jer mi se u samom sudu ugrejala voda. E sada naravno po secanju iz normalnih dana kada je sistem radio, ta cev je bila umereno mlaka do pola, a od pola do vrha skroz hladna, a sada je skroz voda u sistemu ugrejena
Sve u svemu ceka me dug posao. Na mestima gde se trenutno nalaze automatske ozrake cu bile cevi koje su isle za gornju etazu radijatorskog sistema, no od toga cu opet da ubacim sistem razdelnik za radijatore i na alu pex cevi. Svakako kada to budem krenuo raditi moram se dobro posavetovati na forumu sa vama oko toga

Mada, jedna od cudnih stvari kada sam aktivirao bio otovren sistem nedelju dana je radio kako treba, tada su mi svi radijatori bili podjednako topli i ugrejani, osim jednog dana kada je u jednom radijatoru pocelo da se na samom kraju nekih 10 20 cm, pa sam otvorio bio da ga izluftiram umesto da izbaci on je naglo poceo da usisava vazduh, nakon toga je radijator na pola bio hladan, pa sam od tog momenta poceo da vodim vec 2 meseca bitku ....

ivan_kv
ivan_kv's picture
Offline
Registrovan dana: 08/07/2009
Poruke:

E ovako hitno mi je opet potrebna pomoć. Sušač u kupatilu mi je grejao do pola, ispustio sam vazduh, ali mi ke pritisak u kotlu pao u crveno između 0 i 1 ....šta treba uraditi? Znači sistem grejanja na gas individualan odnosno sa mog kotla grejem stan.

boree
boree's picture
Online
Registrovan dana: 12/11/2012
Poruke:

Pa dopuniti sistem vodom.

Parametri raznih korisnika toby kotlova : https://goo.gl/Qphrli by: koyote®

ivan_kv
ivan_kv's picture
Offline
Registrovan dana: 08/07/2009
Poruke:

Pritisak u ekspanzionoj je 0.55 bara

boree
boree's picture
Online
Registrovan dana: 12/11/2012
Poruke:

To mi deluje malo, trebalo bi da bude 1 bar i u sistemu da bude min toliko, ovako će kotao orijaviti alarm verovatno zbog malog pritiska.

Parametri raznih korisnika toby kotlova : https://goo.gl/Qphrli by: koyote®