Al si ga i ti iskrivudao
Ma mene izgleda zajebaje ctv ventil, iz nekog čudnog razloga. moja pumpa tjera vodu (montirana je na polaznom-toplom vodu, a oko 80cm iznad je ekspanzija). a to znam jer kad zavrnem ventil na cijevi koja vodi toplu vodu na trokraki ventil, izbije pritisak na ekspanziji koja je postavljena iznad pufera, dakle ide dosta vode direktno u pufer, tako da ima pritiska. ali iz nekog čudnog razloga ctv ventil ne uzima dovoljno vode sa dna pufera nego kroz njega više kruži vrela polazna voda.
Probaću...
Ako govorimo o vezi kotao-pufer onda je ovakva: hladniju vodu iz pufera uzimam Grundfos pumpom (smeštena odmah iznad poda) od 35/45w (dakle hladni vod) i kroz pumpu ulazi hladnim vodom u kotao, tamo se zagreva i vraća toplim vodom u pufer. prirodan tok.
Pumpa je na oko 20cm od popda a pufer je 180cm visine, voda oko 160cm. U specifikaciji za Grundfos piše da je minimum 50cm. Merio sam protok i on je oko 600l/h. Dok sam držao pumpu na oko 50-60cm visine imao sam jako malu cirkulaciju i kotao je skoro proključao jer pumpa nije odnosila toplu vodu (mislim da ti to sada imaš). Jedini lek je spustiti pumpu što niže.
Izgled je
http://i300.photobucket.com/albums/nn2/ztihomir/Kotlarnicanovaslika2-1.jpg a novo stanje
http://i300.photobucket.com/albums/nn2/ztihomir/Slikapumpa2.jpg